Forum Aplikacje mobilne temperatura powrotu Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
piec68
|
Proszę o informację jaka powinna być minimalna temp.powrotu w RBR 17kw.Mam zadaną kotła 58 a minimalną powtotu 40 czy to nie za mało?
|
|||
|
||||
leON22
|
W/g mnie temp. powrotu powinna być niższa od zadanej na kotle o ok. 10 st , w Twoim przypadku wychodzi 48 st U mnie to się sprawdza , kociołek pracuje stabilnie ( ochrona powrotu pompa CWU ) , nie wiem jak w innych przypadkach tzn. pompa mieszająca albo zawór n-drożny
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Warto wiedzieć jedną istotną rzecz. Temperatura pokazywana przez czujnik powrotu "przyklejony" do rury pokaże co najmniej 4-5 stopni mniej, niż gdyby zanurzony był w strudze wody na powrocie kotła. Mam dwa czujniki i ten na rurze musiałem kalibrować na +4,5 do tego "w rurze".
|
|||
|
||||
leON22
|
Kalibracja czujników to podstawa ich poprawnego działania
|
|||
|
||||
simko1
|
Jak je wszystkie prawidłowo skalibrować?
|
|||
|
||||
leON22
|
Np. włożyć wszystkie do garnka z wrzącą wodą Nie dotyczy czujników temp. wew. i zew. ale to chyba logiczne
|
|||
|
||||
simko1
|
Druga sprawa.
Prosiłbym zerknac na mój piecyk i podpowiedzieć co zrobić aby zejść ze spalaniem. Statystyki na dzień dzisiejszy to 26kg. Pompa cwu jako ochrona oszukana o 20 st aby pracowała Non stop. Zawór 4 d z siłownikiem. Czy jeśli wyłącze ochronę powrotu przez cwu to mniej spali? Lub jeśli wylacze ochronę powrotu przez cwu a ustawie przez 4d to jak będzie ze spalanie? Próby praktyczne będę robił od jutra bo nie chce tak co chwile parametrów zmieniać co by wyniki Były miarodajne. Wszystkie sugestie i podpowiedzi mile widziane. Dom około 180 mkw ściany styro 12 strop welna 20 Piwnica ocieplona ogrzewana tylko tyle ile z pieca ucieknie. Okna nowe plastiki. Wegiel to mieszanka silesi groszek 28 z Piastem miał 19. Opał lichy ale tani 480 tona. Wcześniej palił mi go tak 17 do 19 kg dodane 2017-12-04 09:01 leON22 napisał » 2017-12-04 08:54 Np. włożyć wszystkie do garnka z wrzącą wodą Nie dotyczy czujników temp. wew. i zew. ale to chyba logiczne Towtedy skalibruje je "do siebie" to wystarczy?nie trza ich kalibrować do temp. Właściwej. |
|||
|
||||
gmaj22
|
leON22 napisał » 2017-12-04 08:49 Kalibracja czujników to podstawa ich poprawnego działania Otóż oba były wcześniej skalibrowane do tej samej wartości. Po włożeniu jednego pod izolację na powrocie a drugiego do "kieszeni" czujnika ciepłomierza wewnątrz rury, temu pierwszemu musiałem jeszcze dodać ponad 4 stopnie, żeby pokazywały zbliżoną wartość. Czujniki CWU czy powrotu najlepiej kalibrować do czujnika kotła. Skalibrowane na ok. 100 C mogą się "rozjechać" w temperaturze ich pracy, tj. 50-60 C. |
|||
|
||||
leON22
|
Dokładnie mogą się rozjechać , dlatego każdy ma na to swój patent ( np. temp. Cwu kalibrowałem wkładając termometr do spuszczonej cieplej wody z kranu w kotłowni ok 2m od bojlera ok 5 litrów )
|
|||
|
||||
simko1
|
Ja zrobię tak ze naleje cieplej wody do pojemnika i wszystkie czujniki włożę do niej
plus termometr elektroniczny do mierzenia gorączki. Będzie w miarę dokładnie. Wodę wlej około 40 st. Czy ktoś coś podpowie odnośnie moich pytani z posta wyżej? |
|||
|
||||
leON22
|
Co do ustawień to widzę że kociołek pracuje stabilnie , może za mało podań dla mocy min czyli 8kW , wg wykresu widać że dziś się trochę męczy żeby dojść do temp zadanej . Masz podobny metraż jak ja u mnie na obecne warunki spalanie z ostatnich 7 dni ok 19kg/d
PS. Moim zdaniem to wina kiepskiego opału , jaką temp masz wewnątrz pomieszczeń , u mnie jak widać ok 24 st , coś za coś |
|||
|
||||
simko1
|
No właśnie Twój piecyk podglądam i do niego porównuje
Jutro zmienię parametry na takie jak wyżej i zobaczę co se będzie działo. dodane 2017-12-04 11:17Temp. Wewnątrz to tak ze 22 st |
|||
|
||||
leON22
|
Możesz jeszcze zmniejszyć temp. zadaną na kotle do 58 st , i temp powrotu na 48 , ciekawe dlaczego przebija Ci zadaną na powrocie 50 st , aż o 5 st , tu trzeba szukać przyczyny niepotrzebnej straty ciepła
|
|||
|
||||
simko1
|
O powrocie pisałem wyżej. Tzn. pompka cwu chodzi
non stop bo celowo oszukałem czujnik cwu o 20 st. żeby pompka elektroniczna od cwu nie włączał i wyłączają się co chwile. dodane 2017-12-04 11:36Może skryzować trochę powrót z cwu . Zauważyłem ze jak kryzuje delikatnie zaworem powrót z cwu to pompka cwu zmniejsza z 8 do 7,6 lub 5 W w zależności jak mocno skryzuje. Tylko jak kryzuje to temp .powrotu spada. Do ilu mogę ją " zbić"? dodane 2017-12-04 11:39No i troszkę wolniej się bojler nagrzewa ale to raczej problem nie jest. Nie zdarza się aby był duży pobór cieplej wody w krótkim czasie. |
|||
|
||||
piec68
|
mój czujnik powrotu jest własnie przyklejony do rury jak napisał gmaj22 czyli jak dobrze zrozumiałam wskazuje mi nieco niższą temp. od tej jaka jest w strudze wody w rurze na powrocie. Z racji tego ,że ty gmaj22 posiadasz ten sam kocioł jak mój to ponawiam pytanie czy te 40 ,które mam zadane na powrocie jako minimalna nie jest za niska w tym modelu kotła. dziękuję za odpowiedź na moje pytanie a przy okazji dowiedziałam się jak kalibrować czujniki
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Ja mam ustawioną temp. powrotu na min. 47-48 C. I wiem, że taka jest. Reguluję ją przepływem przez bojler. Dlatego tak stabilnie trzyma się ok. 7-10 stopni poniżej temp. kotła. Przy zadanej kotła, jak jest u Ciebie, utrzymywałby powrót na poziomie 48-50 C. Kocioł będzie miał lżej
|
|||
|
||||
simko1
|
Wczoraj trochę poprzestawiałem w piecu. Zdławiłem powrót z bojlera tak żeby
t.powrotu oscylowała koło 45. Po nocy widzę ze piecyk idzie stabilnie- zresztą jak zawse -no ale najważniejsze się nie zmieniło tj.spalanie dalej około 26kg.Czyli wszystko wskazuje na to ze winny jest opał. Chyba że ktoś ma jeszcze jakies sugestie?Leon czym palisz? |
|||
|
||||
tryt
|
W DTR Ogniwo Eko Plus M w jednym miejscu podają minimalną temperaturę powrotu 55 stp C , a w innym piszą aby było powyżej 45 stp C
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Dla tych, co z termometrem/pirometrem lubią biegać: Lektura obowiązkowa
|
|||
|
||||
simko1
|
Tak sobie porównywałem moje spalanie do spalania u leona
ale widzę że w kg nie mam szans. U mnie jakieś 7 kg więcej. Dziś spojrzałem z ciekawości na koszt a nie na kg u widzę ze wychodzi na to samo. Droższy opał mniejsze spalanie i większy komfort. Tańszy opał większe spalanie i mniejszy komfort choćby dlatego że pojemnik na popiół po dobie -tak 24 h- palenia: dodane 2017-12-05 19:46Jeszcze odnośnie kalibracji. Szklanka z wodą o temp.około 40 st. plus termometr elektroniczny do mierzenia gorączki zdały egzamin wzorowo. Rozbieżności niewielkie,rzędu 0.5 st. |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||