Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Cykliczna praca pomp CO1 i CO2 Subskrybuj
2017-11-27 10:42
  dziuniek Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
W trybie Obwód CO + reg pok., czy można ustawić ciągłą pracę pomp po dogrzaniu pomieszczenia?

Minimalny czas postoju jest 1 min (mogło by być dostępne "0", jak w przypadku pracy).
2017-11-27 11:05
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Trzeba zacząć od czytania instrukcji. Jest dokładnie wyjaśnione na str. 27/28.  Potem w razie wątpliwości pytać.
2017-11-27 11:56
  dziuniek Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
Sugerujesz podniesienie progów temp. wewnętrznej dla programatora lub wybór wyższego progu w programatorze?

Bo innej opcji nie widzę, a ta mi trochę nie pasuje i wolałbym opcję jak dla zaworu 4D "Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia". Dlatego pytam bo w instrukcji, nie wszystko jest w prost napisane i można łatwo pominąć jakiś szczegół.
2017-11-27 12:34
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Tak, dokładnie o tą opcję chodzi. Dotyczy pompy obiegu CO1.
Użytkownicy online: Arturro, baseball81, marekanto, Owczarzy1, roman