| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Zawór 4D, a temperatura zadana kotła Subskrybuj | ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	kmiot
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Witam wszystkich użytkowników. Czy mogę prosić o pomoc lub Wasze spostrzeżenia? Od kilku miesięcy jestem nowym użytkownikiem OEP 25kw. Teraz pojawił się problem. Mianowicie, gdy zawór 4D (sterowany ręcznie) ustawiam na wartość 4 lub więcej to mój kocioł nie jest w stanie uzyskać zadanej temperatury (zawsze brakuje kilku stopni przez co nie może wchodzić w stan podtrzymania). Gdy zawór 4D ustawię na pozycji 3 lub mniejszej wszystko jest ok.  
                                                                
                                
                                                            Podkręcam wartość zaworu, aby uzyskać wyższą temperaturę w pomieszczeniu. Na pozycji 3 niestety jest za zimno.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	wlasti
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     musisz zwiększyć moc kotła - 
                                                                
                                
                                                            w tym momencie jesteś na "granicy" mocy zadanej i tego co zabiera dom może groszek inny niż był na wiosnę?  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     wyobraź sobie ze 4d to pedał gazu w aucie , a ustawienia spalania to ilość benzyny jaka pobiera silnik  
                                                                
                                
                                                            Więc jeśli dodajesz gazu auto więcej spala , analogicznie jesli przekręcasz 4d ( dodajesz gazu) to musisz dać więcej paliwa na palnik ![]()  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	kmiot
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Dzięki. Zwłaszcza za porównanie z samochodem  
                                                                
                                
                                                              Teraz wiem z czym walczyć ![]()  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Rysiek2000
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Dlaczego nie wyświetla mi statystyk. Mam już kilka zasypów, a w pozycjach: srednie zużycie, średnia moc pieca itd. nie wyświetla mi żadnych danych. Proszę o radę, co trzeba zrobić żeby były aktywne? 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     musisz dodac zakup paliwa , bylo na forum milion razy  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gregors
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Wpisałeś czas do oproznienia zasobnika?  
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||