Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Zbyt duże spalanie ekogroszku. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 7Następna stronaOstatnia strona
2017-11-21 10:26
  proknet Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich.
Kombinuje jak koń pod górę ciągle zmieniam ustawienia i widzę że (patrząc na podobne piece) ZA DUŻO mi idzie ekogroszku.
Palę ekogroszkiem "MADAGIER" - w żółtych workach.
Dom: 240m2, podłogówka, CO i CWU - zawór 3D ręczny.
Proszę jakiegoś fachowca o pomoc w zmniejszeniu ilości paliwa.
pozdr.
Rafał
2017-11-21 11:05
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Moc min. 4,8 kW a maks. 9,6 kW, pomniejszone o sprawność kotła oraz kaloryczność opału , to stanowczo za mało, żeby. 240 m2 ogrzać.
2017-11-21 11:51
  proknet Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
ok, rozumiem, twierdzisz, że kocioł pracuje na ZA MAŁEJ mocy?
Mam podnieść moc pracy?

2017-11-21 12:36
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Tak wnioskuję z wykresu. Kocioł się najwyrażniej męczy z dojściem do zadanej.
2017-11-21 13:02
  proknet Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Widzę, że muszę się przyjrzeć wykresowi.
Na którą linię konkretnie patrzysz - i jak według Ciebie powinna ona wyglądać?
Jak się teraz męczy to co konkretnie zrobić, żeby przestał się męczyć?

2017-11-21 13:30
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Temp. kotła i spalin. Jaki kocioł i jaki tam jest palnik? Czy w budynku ocieplone ściany i stropy?
2017-11-21 13:51
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
240m2 i 21kg opału na dobę to według Ciebie jest dużo? 
Przepraszam to ile Ty byś chciał spalać żeby taka chaupe ogrzać? Przy tych temp.  zewnętrznych taki domek potrzebuje z 5kW więc według mnie wszystko się zgadza 
2017-11-21 14:13
  proknet Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
do - gmaj22 - kocioł to ogniwo 16KW, palnik - nie wiem chyba retortowy - chyba tak się nazywa.
Ściany ocieplone mam 20cm szarym styropianem - na stropach jest 15cm styropianu, na poddaszu wata - 15cm.
do Ameno25 - nie mam doświadczenia - brak sąsiadów więc się pytam i pytam.
2017-11-21 14:16
  marleyy Posty: 121 Ostrzeżenie: 0
zgodzę się z Ameno25, nie wiadomo jak masz ocieplony dom. Myślę , że spalanie 18-20kg to powinna byc norma. Nie zgodze sie z gmaj22 - przerabiałem zarówno piękna piłę zębatą na wykresie spalin jak i powolne dochodzenie do zadanej przez 40-50min. Nie wpłynęło to na zuzycie groszku w jakis super znaczący sposób. Myślę, że jeżeli można tu zejść z czegokolwiek to 1-2kg i nic wiecej.

dodane 2017-11-21 14:16
proknet napisał » 2017-11-21 14:13
do - gmaj22 - kocioł to ogniwo 16KW, palnik - nie wiem chyba retortowy - chyba tak się nazywa.
Ściany ocieplone mam 20cm szarym styropianem - na stropach jest 15cm styropianu, na poddaszu wata - 15cm.
do Ameno25 - nie mam doświadczenia - brak sąsiadów więc się pytam i pytam.


Na stropach jest 15 cm i na poddaszu 15cm? to co to za budowla? Dom piętrowy oddzieliłeś w połowie ilolacją 15cm? (strop)
2017-11-21 14:20
  proknet Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
sorki, za szybko pisałem, chodziło mi o podłogę - nie mam piwnicy i tutaj jest 15cm na podłodze
- strop to czamaninek z dziurami , na poddaszu jest 15cm wełny jak pisałem.
Dodam tylko, że w domu cieeeepło - na razie wszystko poskręcane na minimum przy kaloryferach zwykłe głowice - grzeje tylko podłogówka w sumie. Mam zawór 3D ustawiony na 2.
Nie mam za to czujników w pokojach i tak się zastanawiam czy ciepło nie leci mi w komin.
2017-11-21 14:21
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
proknet  moim zdaniem spalanie na poziomie 20kg jest jak najbardziej w porządku , dla przykładu mam dom w połowie mniejszy niż Twój i spalam obecnie 12kg na dobę średnio , nie powiem bo w domu praktycznie można chodzić na golasa
2017-11-21 14:23
  proknet Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
No ja właśnie tak chodzę - mam dosłownie upał, tylko jak słucham znajomych jak to u nich tanio wychodzi ogrzewanie to mnie szlak trafia - ja już 2 tony spaliłem od połowy września - i znów muszę kupić 2 tony - więc to wcale tak różowo nie jest jak ludzie opowiadają...
2017-11-21 14:23
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Jeśli masz zawór 3d i pompę masz za zaworem , możesz dokupić siłownik do zaworu i ustawić regulator pogodowy , w sensie że jak na dworze troszke cieplej to zawór sam sie bedzie przymykał i grzejniki będą chłodniejsze , znów jak zimno to grzejniczki gorętsze , dla podłogówki nie będzie miało to wpływu bo masz RTL , proponuje je ustawić na 1 , 
2017-11-21 14:26
  proknet Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2017-11-21 14:23
Jeśli masz zawór 3d i pompę masz za zaworem , możesz dokupić siłownik do zaworu i ustawić regulator pogodowy , w sensie że jak na dworze troszke cieplej to zawór sam sie bedzie przymykał i grzejniki będą chłodniejsze , znów jak zimno to grzejniczki gorętsze , dla podłogówki nie będzie miało to wpływu bo masz RTL , proponuje je ustawić na 1 , 

Jeśli "RTL , proponuje je ustawić na 1" to nazwa pompy jak sądzę - to ja tam troszkę poustawiałem sobie w programatorach - i nie wiem czy to ma też wpływ na spalanie?
2017-11-21 14:30
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
ja spaliłem 3,3 tony przez rok tak jakby od dnia dzisiejszego 12 miesięcy  wstecz , kocioł pracuje cały rok 24h/dobe.
Co wałczone pod koniec  września 
dodane 2017-11-21 14:30
proknet napisał » 2017-11-21 14:26
Ameno25 napisał » 2017-11-21 14:23
Jeśli masz zawór 3d i pompę masz za zaworem , możesz dokupić siłownik do zaworu i ustawić regulator pogodowy , w sensie że jak na dworze troszke cieplej to zawór sam sie bedzie przymykał i grzejniki będą chłodniejsze , znów jak zimno to grzejniczki gorętsze , dla podłogówki nie będzie miało to wpływu bo masz RTL , proponuje je ustawić na 1 , 

Jeśli "RTL , proponuje je ustawić na 1" to nazwa pompy jak sądzę - to ja tam troszkę poustawiałem sobie w programatorach - i nie wiem czy to ma też wpływ na spalanie?



Przepraszam pomyliło mi się  , w innym wątku ktoś pisał ze ma podłogówke na rtl , 
BTW napisz jak Ty masz wykonaną podłogówkę , ile rozdzielaczy , ilośc petli , temp zasilania , przepływy itp lub fotorelacja  
2017-11-21 14:32
  proknet Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
3,3 tony to mało - to Cię wychodzi tanio.
Ja się wprowadziłem  1 lipca 2017 i od tego czasu spaliłem 3 tony.

2017-11-21 14:34
  marleyy Posty: 121 Ostrzeżenie: 0
ja spaliłem nieco ponad 2,5t/ rok ale co z tego skoro Ameno spalił więcej ale jak znam życie zapłacił mniej

skoro tak dajecie do pieca i każdy chodzi nago to może warto wypuścić kalendarz CIEPŁO DOMOWEGO OGNISKA z fotkami żon przy temp pow.25*C? 

2017-11-21 14:39
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
musisz wziąć pod uwagę że ja ogrzewam 120m2 a nie 240m2 ! , następnie Ty masz swierzy budynek który na początku pochłonie więcej energii 




dodane 2017-11-21 14:36Sorka , pomyłka spaliłem 3070kg , zapłaciłem za to  1900zł 
dodane 2017-11-21 14:39do statystyk powinna byc jeszcze brana pod uwage średnia temperatura wew.  z trybu zima u mnie sedno wychodzi ze 24 *
2017-11-21 14:52
  proknet Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Mój dom grzany był od września ubiegłego roku przez całą zimę do ostatniego dnia kwietnia tego roku - wszystko chodziło na full - więc myślę, że już to co miał pochłonąć to wchłonął i się wygrzał.
marleyy - kalendarz świetny pomysł - z tym że przynajmniej ja nie walę do pieca - ciągle palę w taki sam sposób - zresztą chyba się nie da na spalaniu grupowym:_)

dodane 2017-11-21 14:52
Ameno25 napisał » 2017-11-21 14:30
ja spaliłem 3,3 tony przez rok tak jakby od dnia dzisiejszego 12 miesięcy  wstecz , kocioł pracuje cały rok 24h/dobe.
Co wałczone pod koniec  września 
dodane 2017-11-21 14:30
proknet napisał » 2017-11-21 14:26
Ameno25 napisał » 2017-11-21 14:23
Jeśli masz zawór 3d i pompę masz za zaworem , możesz dokupić siłownik do zaworu i ustawić regulator pogodowy , w sensie że jak na dworze troszke cieplej to zawór sam sie bedzie przymykał i grzejniki będą chłodniejsze , znów jak zimno to grzejniczki gorętsze , dla podłogówki nie będzie miało to wpływu bo masz RTL , proponuje je ustawić na 1 , 

Jeśli "RTL , proponuje je ustawić na 1" to nazwa pompy jak sądzę - to ja tam troszkę poustawiałem sobie w programatorach - i nie wiem czy to ma też wpływ na spalanie?



Przepraszam pomyliło mi się  , w innym wątku ktoś pisał ze ma podłogówke na rtl , 
BTW napisz jak Ty masz wykonaną podłogówkę , ile rozdzielaczy , ilośc petli , temp zasilania , przepływy itp lub fotorelacja  


Podłogówkę mam zrobioną w białych rurek PEX.
Mam 2 rozdzielnie.
Dół - jakieś 6-8 obwodów - nie pamiętam teraz dokładnie
Góra - chyba 4 obwody
sprawdzę dokładnie to poprawię.
Podłogówka zasilana pompą  - która chodzi tak na pół gwizdka.


2017-11-21 15:00
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Rozumiem że  jedna pompa za 3d zasila te dwa rozdzielacze tak ?
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 7Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: derek71, Grzegorz1304, Hubcio, JP1976, kob, Osrodek, rafalduda12, Romek, szwistak