Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Podłączenie zasilania CWU Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2017-11-09 20:29
  dzumian Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam. Niedawno zamontowano u mnie piec OEPM 26kW. Po przejrzeniu instalacji zauważyłem, że zasilanie CWU jest podłączone pod króciec czujnika urządzenia schładzającego. Niby bojler się nagrzewa do zadanej temperatury, jednak gdy tylko temperatura wody w bojlerze spadnie o kilka stopni to gwałtownie spada również temperatura na kotle. Co za tym idzie, spalanie średnio 30 kg ekogroszku na dzień przy dodatnich temperaturach na zewnątrz...Czy takie podłączenie zasilania bojlera jest prawidłowe? 
Drugim problemem jest to, iż mimo zamontowanego zaworu 4D temperatura na powrocie jest niższa o kilkadziesiąt stopni ( 60 na kotle, 34 na powrocie przy 15 % otwarciu zaworu). Po całkowitym zamknięciu zaworu temperatura powrotu wzrasta i jest niższa o ok 5 stopni od temperatury pieca.

OEPM 26kW
2017-11-09 21:11
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
Na kotle i na cwu jest zadana ta sama wartość. Na cwu powinno być zadane niżej lub na kotle podnieść. Czy pompę cyrkulacyjną to faktycznie posiadasz?
2017-11-09 21:20
  dzumian Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Miałem długi czas na kotle 60 jednak ostatnio temperatura z trudem dobijała do 60 więc obniżyłem na 55.  Można to podejrzeć na wykresach. Tak, posiadam pompę cyrkulacyjną.
2017-11-10 08:54
  leON22 Posty: 6381 Ostrzeżenie: 3
dzumian zmień ochronę powrotu na pompa CWU a zawór 4D ustaw do sterowania temp. obwodu CO
2017-11-10 09:39
  dzumian Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Zmieniłem ochronę powrotu natomiast sterowanie temperaturą obwodu CO zaworem 4D będzie możliwe jak instalator przyjdzie zamontować siłownik. Ma być na dniach.
2017-11-10 09:47
  kaniowy Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Podejmę się tu ze swoim pytaniem. Mam ochronę powrotu przez pompę CWU. Wczoraj kupiłem pompę elektroniczna, energooszczedną więc chce żeby pracowała cały czas i nie mogę tego uzyskać. Myślałem że wystarczy ustawić temp CWU wyżej niż temp kotła i będzie ok ale pompa i tak nie wiem czemu się wyłącza. Pomóżcie jak zrobić żeby pompa pracowała cały czas.
2017-11-10 11:05
  marpio Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Witam. Powiedzcie mi czy jak obwód CWU schładza mi wodę za zaworem 4D to mogę zasilanie CWU podpiąć pod króciec czujnika urządzenia schładzającego i wtedy ochronę powrotu ustawić przez pompę CWU. 
2017-11-10 13:02
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
kiedyś klient/instalator dzwonił  i też mówił że jak pompa CWu chodzi to kaloryfery się robią zimne. Dlatego ustawiał priorytet CWU. podbijało na kotle i ten zbiornik szybko się nagrzewał. przez co kaloryfery były zimne przez monnet . może warto to sprawdzić ?
2017-11-10 13:33
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
@kaniowy - można "oszukać"  pompę cwu kalibracją czujnika cwu w dół.
2017-11-10 17:00
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Pany co to jest króciec urządzenia schładzającego , bo ja tgo nie kumam  ?
2017-11-10 17:11
  leON22 Posty: 6381 Ostrzeżenie: 3
Witam , sam nie wiem co to takiego "króciec czujnika urządzenia schładzającego" , co autor miał na myśli może niech ją rozwinie 
2017-11-10 18:00
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
Chyba chodzi o zawór schładzajacy DBV 1
2017-11-10 18:21
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
DBV albo wężownica schładzająca. 
2017-11-10 18:34
  Vitis Posty: 167 Ostrzeżenie: 0
Prawdopodobnie macie ten króciec przy piecu

Ja tam mam manometr
2017-11-10 18:38
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
o proszę to w oep nie ma tego króćca , ale dlaczego nazywa sie to króciec czujnika , a nie np urządzenia schładzającego ?
2017-11-10 19:02
  Vitis Posty: 167 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2017-11-10 18:38
o proszę to w oep nie ma tego króćca , ale dlaczego nazywa sie to króciec czujnika , a nie np urządzenia schładzającego ?

Pewno dlatego że w to miejsce montuje się czujnik a samo urządzenie schładzające na instalacji
W oep jest ten króciec ja mam wyprowadzony z niego manometr oryginalnie jeśli nie potrzebny to zaślepiony.
2017-11-10 19:04
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
To nie jest króciec dla DBV a dla takiego czujnika:

2017-11-10 19:08
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
o proszę , czyli tam sie wkręca kapilarę tak jak w boilerze ? 

dodane 2017-11-10 19:08A nie ten czujnik chyba ma już gwint 
2017-11-10 19:12
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0

Żeby nie pisac za dużo Za honeywell.com:

"Termiczne zabezpieczenie odpływowe TS 131 zastosowane w instalacjach grzewczych jest zaworem bezpośredniego działania uruchamianym temperaturą czynnika na wylocie ze źródła ciepła. Przy temperaturze 95 st. C zostaje otwarty odpływ wody z ogrzewacza i usunięty nadmiar wody. W ten sposób zawór zapobiega przed znacznym wzrostem temperatury.Kotły na paliwo stałe i mieszane z wbudowanym podgrzewaczem lub wężownicą do chłodzenia w zamkniętych systemach grzewczych zgodnie z normą EN12828"
2017-11-10 19:20
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
To ja mam tam wkręcony zawór ciśnieniowy 2bary
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: heniekwi