2017-11-04 16:10
  maryo Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Witam,
to mój pierwszy post, także witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.

Jestem użytkownikiem pieca ogniwo ecom+ 14kw (1 sezon grzewczy). 
Dom przed zamieszkaniem około 155m2 plus garaż 27m2. Ocieplony 20cm grafit 0,33. Podłoga styropian 17cm, dach 20 cm pianka PUR + 20 cm wełna pomiędzy jętkami. Styropian na ścianach położony 2 tyg. temu.
Pieca nie mam jeszcze podłączonego pod internet.

Spalanie grupowe min. 8kw (3 podania, 37% wentylator) max. 12kw (4 podania, 28% wentylator).
Podłączony czujnik zewnętrzny i wewnętrzny. 
Temp. zadana kotła 57 stopni, obniżenie temp. 0 stopni, histereza kotła 1 stopień. Histereza dla -10 stopni (61 stopni) a dla +10 (56 stopni). Powrót ustawiony na 46 stopni i zabezpieczenie powrotu (pompa C.W.U.). Zawór mieszający 3-drożny manualny (ustawiony na połowie zakresu). Pompę c.o. ustawiłem na praktycznie pracę ciągłą (240 min pracy i 1 min odpoczynku). Zbiornik cwu 260 litrów (duża rodzina) temp. zadana 50 stopni z obniżeniem o 3 stopnie. Parametry podtrzymania 2 cykle, odstęp pomiędzy krótką przerwą 60 sek, czas podawania 7 sek, długa przerwa 60 min.

Jakie mam problemy!

1. Piec nie wykonuje zadanego ustawienia temperatury.

Ustawiłem temp. zadaną na 18.5 stopnia, bo jeszcze nie mieszkamy w domku, ale chciałem wygrzać mury i nie dopuścić do "zalęgnięcia się" wilgoci w ścianach po ociepleniu styropianem. Jednak temperatura wskazywana przez czujnik wewnętrzny wynosi od 20.5 do 21.5 stopni Celsjusza. 
Piec rzadko wchodzi w stan wygaszania i próbuje ciągle utrzymać zadane parametry temperatury kotła bez uwzględnienia zadanej temp. wewnętrznej.

2. mam spieki węglowe w palniku. Twarde, o kolorze brązowawym. 
Nie wiem teraz czy podbić czy obniżyć moc dmuchawy.

3. W związku z powyższymi problemami spalanie ekogroszku o kaloryczności 26 MJ/kg wynosi około 25 kg, co dla mnie jest dużo za dużo.

Proszę o ewentualne porady jak spowodować żeby piec zaczął się mnie słuchać.2

2017-11-04 16:19
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
25Kg na dobę w nowym budynku gdzie zalega wilgoć technologiczna to bardzo mało .
Nie dziw sie że Ci przegrzewa pomieszczanie jak pompę ustawiłeś na prace ciągła, regulator temp. wewnetrznej w Twoim przypadku reguluje temp wewnetrzna za pomocą pompy CO , więc albo ustaw ja na prace cykliczna dobierając tak czas postoju i pracy  aby uzyskać zadana temperaturę pomieszczenia  , lub ustaw zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia , pompa CO w tym przypadku zatrzyma sie  az do czasu kiedy temp pomieszczenia spadnie ponizej zadanej + histereza 

Dla tych 12kW to chyba masz 38 wiatr a nie 28 ?
Jeśli spieki koksowe to podbijaj wiatr o 1% i kontroluj palnik po kilku godzinach , jeśli jest to stopiony popiół żużel , to dmuchawa w dół  
2017-11-04 16:37
  maryo Posty: 18 Ostrzeżenie: 0

Dziękuję za szybką odpowiedź.Ustawiłem na pracę ciągła podpatrując  doświadczonych użytkowników. 
Miałem wcześniej na pracę cykliczną pompy, ale wtedy praca kotła wydawała mi bardzo niestabilna. Piec tracił szybko temperaturę, dodatkowo kiedy pompa c.o. się załączała, to temperatura wody spadała gwałtownie w dół i kocioł po chwili się załączał, mielił węgiel i podganiał temperaturę kotła pod tą zadaną. Który sposób jest lepszy?
Nie wiem gdzie się ustawia wyłączenie pompy c.o. po dogrzaniu pomieszczenia. W ustawieniach obiegu C.O.1?
Właśnie nie wiem jak rozróżnić te spieki. W tym cały ambaras.
Tak, wiaterek 38% dla 12kw.

2017-11-04 16:50
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
maryo pompę ustawiasz w obwody co - obwód co1+zawór4D - zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia - NIE , jaką temp. masz za zaworem 3D ? Z tego co napisałeś masz załączony regulator pogodowy ( ustawiłeś krzywą grzania dla -10 i dla +10 , ale ten regulator u ciebie nie zadziała bo zawór nie ma siłownika . Musisz ręcznie dopasować temp. za zaworem tak żeby osiągnąć zadaną temp.wew. , to tyle moich spostrzeżeń i rad , powodzenia
2017-11-04 16:53
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
A nie masz zaworów termostatycznych na grzejnikach ? 
Jaką funkcje spełnia zawór 3d w twojej instalacji , chroni powrót czy kontroluje temp wody na instalacje ? inaczek pompe masz przed czy za zaworem ?
zgadza sie cykliczna praca pompy źle wpływa na spalanie i niepotrzebnie zalewa kocioł zładem zimej wody .
moja sugestia ustawic 3d   tak zeby temp wody w instalacje byla taka ze przy ciągłej pracy pompy ma nie przegrzewać pomieszczenia ,ustawic pompę w auto adpat lub na min. 
Jeśli są zawory regulowac nimi temp 

dodane 2017-11-04 16:52
leON22 napisał » 2017-11-04 16:50
maryo pompę ustawiasz w obwody co - obwód co1+zawór4D - zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia - NIE , jaką temp. masz za zaworem 3D ? Z tego co napisałeś masz załączony regulator pogodowy ( ustawiłeś krzywą grzania dla -10 i dla +10 , ale ten regulator u ciebie nie zadziała bo zawór nie ma siłownika . Musisz ręcznie dopasować temp. za zaworem tak żeby osiągnąć zadaną temp.wew. , to tyle moich spostrzeżeń i rad , powodzenia

Leon on ma pogodówke na kotle nie na 4d 
dodane 2017-11-04 16:53Na dodatek on ma obwód CO ustawiony na POMPA CO 
2017-11-04 16:54
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Witam , no tak zgadza się z tą pogodówką Ameno25 maryo napisał , że powrót ma zabezpieczony pompą CWU
2017-11-04 16:59
  reaker Posty: 45 Ostrzeżenie: 0
Zmniejsz temp. powrotu - 40 stopni wystarczy. Jaką masz temp CWU zadaną czy często wyższą od zadanej?
Zwiększ moc pompy CO. Zbyt mała moc powoduje że na powrocie masz za zimną wodę.

Jaką temp. daje na grzejniki? 
2017-11-04 17:05
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Panowie czy  maryo ma problem z temp. powrotu czy z utrzymaniem żądanej temp . w pomieszczeniu ?
2017-11-04 17:07
  maryo Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Powrót zabezpieczony przez pompę cwu,
zawór 3d jest bez siłownika i ma za zadanie kontroli temp. wody na instalacje. Pompa c.o jest za zaworem.
Tak, pogodówka jest na kotle.
termostaty są na grzejnikach (oemowe, działają teoretycznie)
Pompa c.o. ustawiona na auto adpat.  
leON232 sorry ale praktycznie  nic nie zrozumiałem. Nie mam zaworu 4d, mogę wprowadzać opcję co+4d+reg.pog.?
2017-11-04 17:09
  reaker Posty: 45 Ostrzeżenie: 0
Wg opisu temp wew to 21 stopni a zadana 18.5...

W sumie też nie bardzo wiem co autor miał na myśli Jeśli mu kocioł nie dobija do zadanej temp to trzeba podnieść dmuchawę i podawania
2017-11-04 17:12
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
maryo ,  tak jak pisałem , pompa CO zostaw na auto adpat , zawór 3d  daj na 3 ręką  sprawdź temp rurki   myśle że 30* powinno być ok  , jak bedzie za duzo to delikatnie zmiejsz na 3d 
dodane 2017-11-04 17:12
reaker napisał » 2017-11-04 17:09
Wg opisu temp wew to 21 stopni a zadana 18.5...

W sumie też nie bardzo wiem co autor miał na myśli Jeśli mu kocioł nie dobija do zadanej temp to trzeba podnieść dmuchawę i podawania

Autor ma na mysli ze piec nie utrzymuje zadanej temp wewnetrznej , powinnien napisac ze sterownik tego nie robi ale wystarczy przeczytac jego wpis i wszystko wiadomo
2017-11-04 17:15
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Masz zawór 3D praktycznie to samo , masz za nim zamontowany czujnik ? Jak tak to możesz na podstawie jego wskazań dobrać za nim odpowiednią temp. ta która idzie w obieg CO ( ustawić ją ręcznie pokrętłem ) tak żeby osiągnąć zadaną temp. wew. czyli za zaworem ustawiasz 36 st , jak przegrzewa zmniejszasz tem. skręcasz delikatnie zawór
2017-11-04 17:16
  reaker Posty: 45 Ostrzeżenie: 0
Jeśli jest zbyt wysoka temp wew to trzeba zaznaczyć opcję zatrzymania pompy po dogrzeniu pomieszczenia.
2017-11-04 17:20
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Opcja ta jest nieekonomiczna , żeby nie powiedzieć niezdrowa dla kotła . Jak przegrzewa to zmniejszyć temp. za zaworem obecnie ustawiony na połowie zakresu , dać mu 1/3 zakresu
2017-11-04 17:45
  maryo Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Ok dziękuję za porady. Będę testował ustawienia z tym zaworem 3d, czujnika za nim nie mam. Jest chyba termometr manualny bez połączenia ze sterownikiem.
Jeszcze kwestia tych spieków. Jeśli są one koloru brązowego to można na tej podstawie coś wywnioskować?
dodane 2017-11-04 17:45
reaker napisał » 2017-11-04 17:16
Jeśli jest zbyt wysoka temp wew to trzeba zaznaczyć opcję zatrzymania pompy po dogrzeniu pomieszczenia.



Gdzie jest ta opcja?
2017-11-04 18:05
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
maryo napisał » 2017-11-04 17:45
Gdzie jest ta opcja?

Obwody CO - Obwód CO1+Zawór4D - Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia
 Najważniejsze żebyś wiedział jaka temp. "leci" w obieg 
2017-11-04 18:18
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Leon coś Ty sie uparł tak na ten zawór 4d , ile razy trzba pisać że on ma popmpa Co + reg pokojowy  a o ile dobrze pamiętam to  tam jest tylko praca cykliczna 
2017-11-04 18:22
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Sorki za zamieszanie , myślałem że zmienił , bo wcześniej pytał czy może wprowadzić taką opcję OK , ciężko jest tak komuś pomóc bez podglądu jego kociołka online dlatego może wyłączę się z tej dyskusji
2017-11-04 18:24
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Poprawka , jak ustawisz czas pracy pompy na 0 to wtedy pompa sie wyłaczy po osiagnieciu zadanej .
2017-11-04 21:59
  maryo Posty: 18 Ostrzeżenie: 0

Ameno25 napisał » 2017-11-04 18:24
Poprawka , jak ustawisz czas pracy pompy na 0 to wtedy pompa sie wyłaczy po osiagnieciu zadanej .



ok, dzięki. Ważna informacja. Właśnie wróciłem z budowy. 
Mam wrażenie, że zrobiłem w domu termos i temperatura nie spada. Dałem na cykliczną pracę pompy 7/2min i nic. Zawór 3d skręciłem, że szło w grzejniki 35 stopni i NIC. Dalej w salonie 20,5 stopni celsjusza.
Obniżyłem też zadaną temp. kotła na 55 stopni a powrót na 44 stopnie.
Zauważyłem, że ogólnie mam małą temp. spalin (około 60-70  stopni)