Chciałbym pokrótce opisać mój problem - niedawno zakupiliśmy kocioł OEP 25 KW ze sterownikiem w wersji v3.5 oraz zaworek 3 drożnym z sterownikiem. dla Mamy której chciałem ułatwić życie żeby nie musiała co 3 godziny latać do kotłowni. I tutaj zaczyna się pasmo problemów dom jest stary o pow. ok 180m2 nie ocieplony instalacja była grawitacyjna grzejniki stare aluminiowe. Podczas montowania poprzedniego kotła samoróbki którego już nie ma, Pan monter wpadł na genialny pomysł(który odkryliśmy podczas montowania obecnego kotła) i połączył ( wykuł przegrodę) daw kominy w jeden na wysokość oko 2 metrów. podgląd: https://esterownik.pl/device/15385 W czym mam problem: - nie mogę ustawić sterownika w automacie żeby temperatura spalin była odpowiednia (a w zasadzie z racji że nie widzę paleniska bo dzieli mnie odległość od Mamy mam problem z doborem nastaw a Matka nie do końca wie o co chodzi.) - prawdopodobnie przez połączenie dwóch kominów w jeden ciąg jest za duży i palenisko notorycznie mi się zapada. - problem jest we mnie bo nie mam doświadczenia w ustawianiu kotła Jeżeli ktoś by miał chwilę i pochylił się nad moimi ustawieniami i poprowadził za rączkę to byłbym bardzo wdzięczny. |
|||
|
||||
leON22
|
Witam , faktycznie problem jak nie widać paleniska i popielnika ale nie wydaje mi się żeby ciąg kominowy był za duży . Jak piszesz dom jest nieocieplony i wymaga większego zapotrzebowania cieplnego . Temperatura spalin jest niska , bo masz dużą korektę nadmuchu aż -7% , moc dmuchawy tylko 29% . Zmniejsz temp.zadaną kotła na 55*C w automacie i tak podbija ją o 5*C , zmień korektę dmuchawy na -5% czas pracy podajnika 12s , w podtrzymaniu czas postoju podajnika 30 min , czas krótkiej przerwy 20s . W obwód CWU histereza#1 zmień na 2*C , temp. podnieś na 45*C . Co do zaworu 3D , rozumiem , że zawór ma siłownik ( nie sterownik jak napisałeś ) czy żeby dogrzać pomieszczenia do zadanej temp.normalnej 21*C potrzeba za zaworem aż 50*C
PS. Zmieniłbym jeszcze czas reakcji zaworu na 40s i jego histereze na 2*C Jaką temp.ma MAMA w pomieszczeniu Jeżeli dalej się będzie zapadać kopiec , to faktycznie coś z ciągiem kominowym jest nie tak . Można zamontować RCK ( regulator ciągu kominowego ) albo awaryjnie delikatnie uchylić drzwiczki od wyczystki ( mam tak zrobione u siebie, bo komin ma ok 13 m wysokości ) |
|||
|
||||
grraf178
|
Dziękuje za zainteresowanie sprawą
Tak, zawór za siłownik, coś mi się pomieszało Wprowadziłem korektę nastaw zgodnie z uwagami zobaczymy co się podzieje. Mama ma w pomieszczeniu około 21*C z czego gdy kocioł był montowany to cały dom się niezłe wychłodził wiec teraz potrzebuje się nagrzać, być możne później wystarczy mniej. Mama ma średnie pojecie o obsłudze kotła wie tylko gdzie popielnik opróżnić dla niej jak się pali to jest ok odezwę się jak nastawy się sprawdzają, a czy korektę dmucha można jeszcze zmniejszy? Jeszcze mam pytanie jaka temperatura spalin jest ok dla komina? |
|||
|
||||
leON22
|
Korektę możesz jeszcze zmniejszyć o 2 oczka na -3% wtedy kociołek będzie szybciej dochodził do temp.zadanej i temp.spalin wzrośnie czko Najważniejsze żeby mamie było ciepło , acha no i najważniejsze żeby co jakiś czas wyczyścić pionowe kanały wymiennika ciepła , bo jak się zapchają to może być problem , powodzenia
Ps. Mam nadzieję , że szanowna mama ogarnie ten temat , bo w naszych OEP to czyszczenie wygląda nieciekawie , OEPM mają lepsze rozwiązanie |
|||
|
||||
grraf178
|
hehe, Mama na myśl ze ma coś przełączać dostaje palpitacji Na szczęście sterownik można obsługiwać za pomocą komórki w trybie ręcznym. Pierwsze rozpalanie było bardzo komiczne kiedy mama rozpala a ja obsługuje podajnik i dmuchawę - takie rozpalanie kotła online
dziękuje za pomoc |
|||
|
||||
leON22
|
graff178 żeby bardziej ustabilizować pracę kotła podnieć temp.powrotu na 47 st i w Obwody CO + zawór 4D zmniejsz temp. obniżoną za zaworem na 2 st i w Cwu obniżoną na daj na 5st , chociaż przy ochronie powrotu przez pompę CWU , programatory nie mają sensu , bo i tak temp. CWU zawsze będzie wyższa zbliżona do temp. zadanej kotła , powodzenia
PS. Z czyszczeniem kanałów pionowych wymiennika ciepła , zawirowaczy , czopucha , czujnika temp. spalin może być problem online |
|||
|
||||
minertu
|
grraf178 napisał » 2017-11-02 14:41 Skąd jesteś?Przy zbyt dużym ciągu wszystkie ustawienia biorą w łeb.
Witam na wstępie wszystkich. Chciałbym pokrótce opisać mój problem - niedawno zakupiliśmy kocioł OEP 25 KW ze sterownikiem w wersji v3.5 oraz zaworek 3 drożnym z sterownikiem. dla Mamy której chciałem ułatwić życie żeby nie musiała co 3 godziny latać do kotłowni. I tutaj zaczyna się pasmo problemów dom jest stary o pow. ok 180m2 nie ocieplony instalacja była grawitacyjna grzejniki stare aluminiowe. Podczas montowania poprzedniego kotła samoróbki którego już nie ma, Pan monter wpadł na genialny pomysł(który odkryliśmy podczas montowania obecnego kotła) i połączył ( wykuł przegrodę) daw kominy w jeden na wysokość oko 2 metrów. podgląd: https://esterownik.pl/device/15385 W czym mam problem: - nie mogę ustawić sterownika w automacie żeby temperatura spalin była odpowiednia (a w zasadzie z racji że nie widzę paleniska bo dzieli mnie odległość od Mamy mam problem z doborem nastaw a Matka nie do końca wie o co chodzi.) - prawdopodobnie przez połączenie dwóch kominów w jeden ciąg jest za duży i palenisko notorycznie mi się zapada. - problem jest we mnie bo nie mam doświadczenia w ustawianiu kotła Jeżeli ktoś by miał chwilę i pochylił się nad moimi ustawieniami i poprowadził za rączkę to byłbym bardzo wdzięczny. |
|||
|
||||
grraf178
|
hehe na szczęście przy tym sterowniku można dużo zrobić online szkoda jeszcze że sam się nie czyści mam w domu klimosza sam kocioł spoko natomiast ergonomia obsługi sterownika to niestety porażka. Ecoal ma jeszcze jedną ogromną zaletę - wsparcie kolegów z forum
Po wprowadzeniu korekt, temperatura spalin się podniosła (zużycie się zmniejszyło. zobaczymy jak będzie dalej. Jestem z okolic Rybnika, lekko uchyliłem wyczystkę zobaczymy czy coś się zmieni. |
|||
|
||||
minertu
|
Niewiele to da bo będzie tak samo jak przed uchyleniem. Jego się nie tylko zmniejsza ale i stabilizuje.
|
|||
|
||||
grraf178
|
Zamówiłem już regulator pod konie tygodnie postaram się go zamontować u mamy, są jakieś wytyczne co do montażu? odległości itp?
|
|||