Witam. 
Jak najprościej sprawdzić poprawność wskazań czujników???.  Głównie chodzi mi o cwu i powrotu.
Ostatni wydawało mi się ze czujnik powrotu kłamie.  Wsadził go w miejsce cwu od czekałem 10 min i 
Cwu pokazywał przed wyjeciem 57.4 a powrotu 56. Wody nikt w tym czasie nie używał. I teraz nie wiem który czujnik kłamie i jak to sprawdzic.

dodane 2017-10-31 11:42Włożyłem oba do pojemnika z ciepłą wodą i......
dodane 2017-10-31 11:440.5 do 0.8 st różnicy.  
2017-10-31 12:17
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Witam,pomysł z ciepłą woda jak najbardziej ok,ale przydałby się jeszcze jakiś czujnik wzorcowy.
Pozdrawiam
2017-10-31 12:26
  simko1 Posty: 421 Ostrzeżenie: 0
No i tu się pojawia problem bo takiego wzorcowego nie mam. Taki zwykły termometr zbyt dokładny nie jest. A jakby oba wsadzić do gotujacej się wody która ma 
dodane 2017-10-31 12:26100 st?no właśnie tu też ciężko o dokładna temp.
2017-10-31 13:41
  farante Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
Proponuję wsadzic pod pachę 😁😉
2017-10-31 15:00
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
A ja nie powiem gdzie , tzn. tyle samo co pod zdrową pachą minus 0,5 stopnia
2017-10-31 16:26
  simko1 Posty: 421 Ostrzeżenie: 0
Pytanie z innej beczki. 
Która opcja lepsza.
1. Zawór 4 d na full otwarty regulacja termostat mi
2. Termostaty otwarte na  full lub całkowicie zamknięte i regulacja 4d?
Głównie chodzi mi o ekonomię.  