Forum eSterownik.pl Brak powiadomień SMS Subskrybuj | ||||
|
||||
sq9tbu
|
Nie dostałem dzisiaj sms-a wygaszenie kotła w grzaniu. Przyjeżdżam do domu a tam kocioł zgasł. Coś się dzieje z tymi sms-ami ? Padł koło 10 i muszę teraz ponownie rozpalać.
|
|||
|
||||
PrzemekP
|
sq9tbu napisał » 2017-10-25 13:57 Nie dostałem dzisiaj sms-a wygaszenie kotła w grzaniu. Przyjeżdżam do domu a tam kocioł zgasł. Coś się dzieje z tymi sms-ami ? Padł koło 10 i muszę teraz ponownie rozpalać. Na liście zdarzeń i alarmów nie ma żadnego znaku o takim alarmie. Jedynie widoczny jest alarm Otwarty zasobnik dodane 2017-10-25 14:22Po dłuższej chwili: Analiza wygaszenia kotła w grzaniu -nastąpi wygenerowanie alarmu wygaszenie kotła podczas grzania, gdy temp. spalin spadnie poniżej 50 deg i będzie się utrzymywać przez co najmniej 30 minut. W Twoim przypadku temperatura spalin spadła poniżej 50 deg około godziny 11:04 a o tej godzinie włączyłeś tryb Ręczny. Nie zostały spełnione warunki do wystąpienia alarmu Wygaszenie kotła w grzaniu. |
|||
|
||||
sq9tbu
|
Ok dzieki za info.
Nie dało się go podnieść, za długo stał. Jakbyś jeszcze zerknął na wykresy spalin, chodzi o wierzchołki poszarpane. |
|||