Forum  eCoal.pl v3.5  Czujnik temperatury wewnętrznej. Subskrybuj
2017-10-24 11:54
  sw224 Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Witam mam taki problem że jak ustawię sterowanie za pomocą : pompa co +
zawór 4d + czujnik temperatury wewnętrznej,ochrona powrotu pompa cwu,
sterownie pogodowe wyłączone. Sterownik zamiast regulować temperaturę
czujnikiem wewnętrznym reguluje temperaturą zadaną za zaworem 4d czy
ktoś jeszcze tak ma czy to tylko u mnie takie cuda ?
2017-10-24 12:29
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Witam,czujnikiem wewnętrznym zatrzymujemy pompę CO..oraz jak w tym przypadku patrząc po ustawieniach obniżamy temperaturę zadaną za zaworem po osiągnięciu temp zadanej wewnątrz pomieszczenia. Pozdrawiam
2017-10-24 12:40
  sw224 Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Właśnie u mnie lepiej jak pompa co pracuje cały czas nie ma wtedy takich skoków temperatury.