Forum bruli.pl v3.5 Jak ustawić bruli, 3 obiegi grzewcze Subskrybuj | ||||
|
||||
Hellek
![]() |
Witam.
Na początku tygodnia hydraulik ma mi podpinać piec i chodzi mi o kwestie jak mamy to ustawień. W domu są stworzone 3 obiegi grzewcze- podłoga (4 pętle), i dwa obiegi grzejnikowe na poetrabosobne. Jak mam na brulim to ogarnąć mając 3 pompy osobne do każdego z obiegów, w instalacji znajdzie sie tez zbiornik cwu 300l. Nie wiedzę na podstawie instrukcji jak to podpiąć bo za dużo chyba dla niego ![]() Jaka propozycja jeśli chodzi o sterowanie temperatura dla pięter osobno? Piec to Kamen 40kw na ekogroszek jeśli to coś dla Was wnosi. Na zawore 4d ma być siłownik bo podłogę chciałem miec na pogodowe sterowanie |
|||
|
||||
wiktoriano
![]() |
A dom masz jaki? 400m2 lub większy? Ocieplony? kocioł 40kw to duży, kto ci taki polecił?
Na 3 obieg musisz zastosować regulator temperatury, osobny, w pisz w google i kliknij grafika, ale nie będziesz miał sterowania zaworem 4d. Lepiej dwa piętra spiąć razem i dać czujnik temp na piętrze bo niżej zawsze będzie cieplej i termostaty na grzejnikach. |
|||
|
||||
Hellek
![]() |
Dom stary i niedocieplony. Piwnica, 2 piętra użytkowe (piętra razem 320m2) i poddasze tez nie ocieplone. Wszytko na rozdzielaczach, razem jakieś 400m pex do 18 grzejników i 200 pex w podłogę.
Dorzuciłem grzejniki na 2 klatkach schodowych i 2 w piwnicy. Piec była opcja taniej kupić stad tez taki potwór, z wyliczeń i tak wychodziło około 32kw. Na pierwszym pietrze wszystkie grzejniki maja termostaty, a na drugim tylko w 4 pokojach. Moge ewentualnie cieplejsze piętro uruchamiać pompę poprzez termostat a nie spinać jej z brulim jak tak mam być lepiej. |
|||
|
||||
wiktoriano
![]() |
Na rozdzielaczach od podłogówki masz zawór ATM? czyli taki co nie puści ci więcej jak 40 st. na podłogówkę? Pokrętło od 1-5. Jeśli nie masz to załóż.
Jak masz to podłącz tak. Za zaworem 4D: Parter - Regulator pokojowy Piętro - CO1 Przed zaworem 4D Podłogówka - CO2 CWU Ustawienia / Obwody CO Na samym dole - Obwód CO1 - Zawór 4D - Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia : NIE Rozumiem, że zawór 4D z siłownikiem? dodane 2017-10-24 19:45Zmiana, podłogówka z ATM za zaworem, ale przed też będzie działać. |
|||
|
||||
artur1973
![]() |
za zaworem parter i piętro więc piętro będzie ogrzewane tylko w tedy gdy parter zgłosi zapotrzebowanie na ciepło i otworzy się zawór 4D ustawiając zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczenia na nie nie zyskujemy tylko tracimy owszem pompy się uruchomią ale będą pracowały cały czas wystudzając kocioł i nie potrzebnie grzejąc parter i piętro osobiście przerabiam ten temat bo instrukcja bruli mówi jaki to cudowny sprzęt a jest tak że to przeciętniak (obsługa dwu zaworów np 4D+3D-zaraz usłyszę "pracujemy nad tym" )3 obiegi grzewcze+cwu-bruli obsługuje 4 pompy ja zrobił bym wszystko na pompach wyłączenie pomp po dogrzaniu pomieszczenia na tak ,ochrona powrotu na pompie cwu,żadnych zaworów 4D
![]() |
|||
|
||||
Hellek
![]() |
||||
|
||||
artur1973
![]() |
jeżeli tak jak na rys. to jest ok a jakieś czujniki temperatury wewnętrznej-w pomieszczeniach?zawór 4D z siłownikiem rozumiem a zawory 3D z siłownikiem czy bez?
|
|||
|
||||
Hellek
![]() |
Bruli więcej ni jednego noe ogarnie wiec tylko na 4d jest siłownika reszta w analogu.
Chciałem miec sterowanie na podłodze ale za względu na duże koszty całej inwestycji na razie będzie wysterowane przepływem w rozdzielaczu a z czasem dokupie listwe radiowa do bruli. Termostat jest na pietrze 2 ale to jeszcze wszytko do ogarnięcia w razie potrzeby.. chodzi o to jak to ustawić aby ekonomicznie było. Zastanawiam sie nad tym czy nie sterować ta pompa z piętra 1 przez termostat, tzn aby ja tylko załąaczał, ale może piec bardzo wychładza wtedy, prawda? |
|||
|
||||
artur1973
![]() |
podłogówka najwięcej zabiera energii dopiero jak się wygrzeje jest ok. ja mam na parterze podłogówkę+zawór 4D(który otworzyłem na ręcznym sterowaniu 70/30 i wypieprzyłem go z systemu)+czujnik temperatury na kablu na piętrze mam grzejniki +termostat zewnętrzny nazywa się to salus controls pracuje po radiu steruje mi pompą co2 jak za niska temperatura to wysyła sygnał do pompy która się uruchamia i goni wodę póty temperatura na górze nie osiągnie zadanej wtedy ją wyłącza powiem że super to działa i można więcej niż jeden taki regulator podłączyć wyjdzie taniej niż głowice tyle że trzeba go trzymać w najzimniejszym pomieszczeniu https://www.youtube.com/watch?v=tkfDGx3vxlQ
dodane 2017-10-27 02:36skoro masz jeden termostat to jak będziesz sterował temperaturą na parterze i I piętrze? ja bym dał termostat tam gdzie jest podłogówka a resztę ogarnął bym termostatami radiowymi lub czujnikami temperatury na kablu(tyle to chyba bruli ogarnie) na każdy obieg i ustawił wyłączenie pomp po dogrzaniu pomieszczenia na tak |
|||