Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  bruli.pl  słabnąca moc dmuchawy Subskrybuj
2017-10-13 07:51
  sruba014 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam

Mam zapytanie odnośnie Sterownika Bruli, skama i mojego palnika ardeo. 1.02.2016 było
pierwsze odpalenie pieca i do września była spalana Czarna Perła. Dmuchawa
chodziła 8kw-34% 12kw-37%. Od września 2016 do kwietnia 2017 paliłem
suchym miałem. Niedawno wyczyściłem dmuchawę i jej łopatki, uszczelniłem i wyczyściłem
retortę w Ardeo i poprzepychałem kanały napowietrzające.



Obecnie palę perłą i retopalem z pgg.



Problem jest w sile dmuchawy, mam film z 02.2016 gdzie dmuchawa chodziła
na 37% i całkiem mocno dmuchała. Dziś na nadmuchu 37% na tym samym
paliwie dmucha dużo słabiej.



Co może być przyczyną? Nadpalony triak w sterowniku?... sam nie wiem. Proszę was o Pomoc forumowicze
2017-10-13 07:59
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
Witam Proszę się z nami skontaktować tel 605 780 882
2017-10-13 10:25
  sruba014 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Nie odbieracie Państwo telefonów - będę próbował do skutku.

Jeszcze jedno zapytanie. Dlaczego w wersji softu 0.1.17.23 nie mogę zmienić ilości powtórzeń dla mocy 8kw na 2. Minimalna ilość jaka mi wyskakuje to 3 powtórzenia dla tej mocy
2017-10-13 10:52
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
Witam
Nie mógł się Pan do nas dodzwonić bo linie telefonicznie były zajęte. Na nieodebrane numery oddzwaniamy. Zresztą w końcu się Pan do nas dodzwonił.
2017-10-16 15:35
  sruba014 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
https://youtu.be/FjGbGe7YuuE film z 02.2016 moc dmuchawy 43
https://youtu.be/mQ2G5GwS6Zw z dzisiaj moc 43
https://youtu.be/7Ia7et8CooY z dzisiaj moc 39

dodane 2017-10-16 15:35Pomogła wymiana kondensatora w dmuchawie. z 1 na 1.2 mikrofarada
Użytkownicy online: Arturro, Mati252551997