Forum bruli.pl słabnąca moc dmuchawy Subskrybuj | ||||
|
||||
sruba014
|
Witam
Mam zapytanie odnośnie Sterownika Bruli, skama i mojego palnika ardeo. 1.02.2016 było pierwsze odpalenie pieca i do września była spalana Czarna Perła. Dmuchawa chodziła 8kw-34% 12kw-37%. Od września 2016 do kwietnia 2017 paliłem suchym miałem. Niedawno wyczyściłem dmuchawę i jej łopatki, uszczelniłem i wyczyściłem retortę w Ardeo i poprzepychałem kanały napowietrzające. Obecnie palę perłą i retopalem z pgg. Problem jest w sile dmuchawy, mam film z 02.2016 gdzie dmuchawa chodziła na 37% i całkiem mocno dmuchała. Dziś na nadmuchu 37% na tym samym paliwie dmucha dużo słabiej. Co może być przyczyną? Nadpalony triak w sterowniku?... sam nie wiem. Proszę was o Pomoc forumowicze |
|||
|
||||
pawel3
|
Witam Proszę się z nami skontaktować tel 605 780 882
|
|||
|
||||
sruba014
|
Nie odbieracie Państwo telefonów - będę próbował do skutku.
Jeszcze jedno zapytanie. Dlaczego w wersji softu 0.1.17.23 nie mogę zmienić ilości powtórzeń dla mocy 8kw na 2. Minimalna ilość jaka mi wyskakuje to 3 powtórzenia dla tej mocy |
|||
|
||||
pawel3
|
Witam
Nie mógł się Pan do nas dodzwonić bo linie telefonicznie były zajęte. Na nieodebrane numery oddzwaniamy. Zresztą w końcu się Pan do nas dodzwonił. |
|||
|
||||
sruba014
|
https://youtu.be/FjGbGe7YuuE film z 02.2016 moc dmuchawy 43
https://youtu.be/mQ2G5GwS6Zw z dzisiaj moc 43 https://youtu.be/7Ia7et8CooY z dzisiaj moc 39 dodane 2017-10-16 15:35Pomogła wymiana kondensatora w dmuchawie. z 1 na 1.2 mikrofarada |
|||