Witam
Wytłumaczy mi ktoś, czemu mimo ustawienia temperatur podłogówki na: Temperatura wewn. niska 23,5 °C Temperatura wewn. normalna 25,0 °C Temperatura wewn. komfortowa 26,5 °C Na schemacie i w aplikacji na komórce pokazuje temperaturę 28 stopni. pozdr Rafał |
|||
|
||||
konto usunięte
|
WItam,zmień czasy pracy oraz postoju pompy (dotyczy pracy pompy po osiągnięciu temp zadanej w pomieszczeniu)
Pozdrawiam |
|||
|
||||
proknet
|
Witam
czas pracy pompy - 15 min Czas postoju pompy -30 min Tak mam ustawione. Jak zmienić? pozdrawiam |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Skoro przebija temp zadaną to należy skrócić czas pracy ew wydłużyć czas przerwy.
|
|||
|
||||
jasny
|
Może ustaw tylko pracę pomp zależną od temperatury w pokoju. Czyli obwód co1 - pompa można dać na 0 czas pracy pompy.
Pompa natomiast niech się załącza tylko w tedy kiedy w pokoju spadnie temperatura poniżej zadanej.. |
|||