Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Jak pozbyć się spieków Subskrybuj
2017-10-11 16:07
  kostek Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam jak zmienić ustawienia pieca by nie robiły się spieki. Muszę rozbijać je pogrzebaczem by spadały z palnika do popielnika.  Węgiel mam z kopalni Ziemowit Retopal. Zdjęcie
2017-10-11 16:54
  kicab Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Dmuchawa w dół zmniejszaj stopniowo i obserwuj po paru godzinach jaki jest efekt.  
dodane 2017-10-11 16:54Ja miałem ustawione czas podawania 5sek. i dmuchawa na -6 / -7% i było ok. Teraz testuje Stabek ale on potrzebuje trochę więcej powietrza.
2017-10-11 21:29
  kostek Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Dziękuje tak zrobię mam nadzieje że pomoże 
2017-10-11 21:38
  przemekoep10kw Posty: 235 Ostrzeżenie: 0
kostek ty to spieki masz byki ja to sie przejmuje małymi w grupowym ustaw mini 8 max 8  dmuchawa 35% podania 4
2017-10-11 21:56
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Witam , kilka uwag ode mnie , zwiększ temp.powrotu na min.42* C i zmniejsz moc dmuchawy w podtrzymaniu z 95% na 45% , chyba trochę za ostro pojechałeś z tą korektą dmuchawy zaczął bym od -3% , powodzenia
2017-10-15 12:09
  kostek Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
 przemekoep10kw To są spieki które już rozbiłem pogrzebaczem żebyś ty widział co w piecu rośnie.
Po obniżeniu dmuchawy polepszyło się i to znacznie.  eON22 na -3% to nie było efektów wiec dałem od razu z grubej rury. a co do podtrzymania to zmieniłem jak sugerujesz. 
Muszę z bólem serca przyznać że ten nasz węgiel jest gorszej jakości niż importowany. Najlepszy jaki miałem to Sztygar ultra (kolumbijski) ten to się spalał w pyłek. Ale że na węgiel z PGG mam talony to biorę nasz. Chodź jeśli tą zimę nie opanuje lepszego spalania to za rok talony do wypłaty i kupuje kolumbijski.
Użytkownicy online: Bawol, Mixokret