Forum eCoal.pl v3.5 Ustawienie sterownika pod niskokaloryczny ekogroszek Subskrybuj | ||||
|
||||
MarekAG
|
Cześć wszystkim.
W tym sezonie zacząłem w moim OEP 10 sezon ekogroszkiem o niskiej kaloryczności (20 MJ). Prosiłbym was o pomoc i odpowiedź jak mniej więcej ustawić spalanie grupowe w stosunku do bardziej kalorycznych groszków. Zmniejszyć nadmuch, zwiększyć ilość podawań? Dobrze kombinuje? Obecnie jadę 8/8 z nadmuchem 36%, 4 podaniami, histereza 0.5C. Podtrzymania nie ruszałem w stosunku do poprzednich groszków: Czas pracy podajnika 8 sek Czas postoju podajnika 50 min Czas krótkiej przerwy 25 sek Ilość powtórzeń 2 Moc dmuchawy 38 %
Żar jest około 2 cm nad paleniskiem więc chyba ok. Dymu z komina nie widać. Niestety popiołu jest bardzo dużo. 3-4 szuflady z jednego podajnika (przy innych groszkach było 1 - 1.5). Słyszałem, że małokaloryczne ekogroszki spalają się niektórym na proszek. Ja co prawda spieków nie mam ale mój popiół wygląda jak popcorn. Pełno jasnych "kulek" wielkości szlaki. Czy da się coś z tym zrobić? Dodam, że przy zmniejszeniu nadmuchu na 34% piec nie chciał dojść do zadanej. Pozdrawiam |
|||
|
||||
sq9tbu
|
Zostaw na 36 i zobaczysz jutro.
|
|||