Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Wysoka temperatura podajnika Subskrybuj
2017-09-25 10:07
  falcon32 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Witam
Walczę od kilku dni z wysoką temperaturą podajnika. Mam
zapadnięty kopczyk (jak na zdjęciu). Próbuję zwiększać czas pracy
podajnika w tej chwili 10 sek w czasie pracy i podtrzymaniu ilość
powtórzeń też zwiększyłem do 3. Nadal bez efektów no może już nie mam
alarmów ale temperatura ledwie parę stopni niżej. Co jeszcze można
zrobić ?

pozdrawiam
falcon32
Mój kocioł
dodane 2017-09-25 10:07
2017-09-25 10:15
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
Witam proponowałbym  korygować mocą dmuchawy. Ustawić na sam początek  -2 korektę dmuchawy
2017-09-25 10:17
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Możesz jeszcze zmniejszyć nadmuch o dwa oczka 😉 Sorki pawel3 był szybszy 😉
2017-09-25 12:06
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
A jakim węglem palisz?
2017-09-25 13:03
  falcon32 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Zmieniłem korektę dmuchawy na -2 obniżyłem czas pracy podajnika w grzaniu na 7. Węgiel pieklorz z Chwałowic 26 MJ/kg.
2017-09-25 17:50
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
Może jakieś wiatry, cug w kominie się powiększył i ciągnie przez dmuchawę w odstawieniu?
2017-09-25 17:54
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Na tym węglu pewnie tak będzie. Dopiero jak się zrobi zimniej i piec będzie odstawiał się rzadziej i na krócej to wtedy sytuacja się trochę poprawi. Teraz spróbuj go pomieszać z jakimś innym weglem, np. retopalem albo jakimś czechem.
2017-09-25 18:27
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Witaj,spróbuj obniżyć moc dmuchawy w podtrzymaniu o dobre 5 %.
Jeżeli zapada się w grzaniu to korekta dmuchawy na "-"
Pozdrawiam