Forum eCoal.pl v3.5 Pompa CO zatrzymuje się. Subskrybuj | ||||
|
||||
pablo
|
Ktos podpowie czemu pompa CO zatrzymuje sie i nie działa ,mimo że temp pomieszczenia jest niska ,powrót też jest powyżej temp. ustalonej.?
https://esterownik.pl/device/12264 |
|||
|
||||
sq9tbu
|
Masz zawór 4d?
Wychodzi z pieca 56 , na zasobniku jest 46 a na powrocie masz56. Tak jakbys miał ochrone pieca zrobiona zaworem ktorego nie ma w konfiguracji na schemacie ale w ustawieniach masz wpisane jego parametry. Ochrone powrotu masz wyłaczoną, ustaw na pompe cwu. Na dole jest funkcja do poprawnego wklejania linków. |
|||
|
||||
pablo
|
Mam zwykły zawór 3d ,nie rozumiem o czym ty piszesz z tym 46?
Z pieca wychodzi mi 56 stopnie ,trafia na zawór 3d za zaworem mam 55 stopni na powrocie 54 .Mimo takich temperatur pomp nie działa i do tego nie mogę włączyć pompy CO od wody i pompy od podłogówki, Jeszcze jedno pytanie,pompa do CO ma być przed zaworem 3d czy za zaworem? |
|||
|
||||
sq9tbu
|
Masz 46 stopni na cieplej wodzie w zasobniku.
Za zaworem. |
|||
|
||||
pablo
|
Wodę ciepłą mam podłączone drugim krocem z pieca i ona ni bierze udziału w zasilaniu grzejników
dodane 2017-09-25 19:19Czyli nikt nie wie,pewnie będe dzownił na serwis.. |
|||