Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Pompa CO zatrzymuje się. Subskrybuj
2017-09-23 18:40
  pablo Posty: 307 Ostrzeżenie: 0
Ktos podpowie czemu pompa CO zatrzymuje sie i nie działa ,mimo że temp pomieszczenia jest niska ,powrót też jest powyżej temp. ustalonej.?
https://esterownik.pl/device/12264
2017-09-23 20:17
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
Masz zawór 4d?
Wychodzi z pieca 56 , na zasobniku jest 46 a na powrocie masz56. Tak jakbys miał ochrone pieca zrobiona zaworem ktorego nie ma w konfiguracji na schemacie ale w ustawieniach masz wpisane jego parametry.
Ochrone powrotu masz wyłaczoną, ustaw na pompe cwu.

Na dole jest funkcja do poprawnego wklejania linków.
2017-09-23 22:15
  pablo Posty: 307 Ostrzeżenie: 0
Mam zwykły zawór 3d ,nie rozumiem o czym ty piszesz z tym 46?
Z pieca wychodzi mi 56 stopnie ,trafia na zawór 3d za zaworem mam 55 stopni na powrocie 54 .Mimo takich temperatur pomp nie działa i do tego nie mogę włączyć pompy CO od wody i pompy od podłogówki,
Jeszcze jedno pytanie,pompa do CO ma być przed zaworem 3d czy za zaworem?
2017-09-24 07:36
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
Masz 46 stopni na cieplej wodzie w zasobniku.
Za zaworem.

2017-09-25 19:19
  pablo Posty: 307 Ostrzeżenie: 0
Wodę ciepłą mam podłączone drugim krocem z pieca i ona ni bierze udziału w zasilaniu grzejników

dodane 2017-09-25 19:19Czyli nikt nie wie,pewnie będe dzownił na serwis..
Użytkownicy online: aka123, ANDRZEJ_OST, aw50, CzornyGG, horwat, Lewiatan, maverick1112, panmarian, Rafal17