Forum bruli.pl v3.5 zawór 3 drogowy z siłownikiem Subskrybuj | ||||
|
||||
artur1973
|
na zabezpieczeniu kotła mam zawór cztero drogowy z siłownikiem a na obwodzie co 2 mam zawór 3 drogowy z siłownikiem na chwilę obecną 3 drgowy nie jest podpięty pod sterownik i ustawiam go manualnie ,moje pytanie kiedy będzie możliwość podpięcia go do sterownika tak by działały oba zawory automatycznie?
|
|||
|
||||
pawel3
|
Witam. Pracujemy nad tym, a termin nie jest jeszcze ustalony kiedy będzie ten moduł dostępny. |
|||
|
||||
siema
|
Po odpaleniu kotła po letniej przerwie zawór 3 D zaczął głupieć-początkowo instalacja rozgrzewała się jak zwykle, potem po osiągnięciu temp zawór stopniowo się zamykał aż zamknął się na 0 -tepm wskazywał znacznie wyższą od zadanej i tak pozostał na zero co u mnie jest niemożliwe. Teraz tez pokazuje coś zupełnie innego niż w ubiegłym roku. Reset nie pomaga.Czy były jakies zmiany w oprogramowaniu w działaniu zaworu 3D? O 21 przestawiłam na lato -zawór pozostał na zero a kaloryfery nadal ciepłe -jakby nadal zawór był nastawiony na grzanie. Po wyłączeniu ogrzewania stygną w pół godz. |
|||
|
||||
artur1973
|
a na ręcznym sterowaniu działa?może się "spaprał"
dodane 2017-09-19 10:25 pawel3 napisał » 2017-09-18 09:14 Witam. Pracujemy nad tym, a termin nie jest jeszcze ustalony kiedy będzie ten moduł dostępny. ok |
|||
|
||||
siema
|
Raczej wina sterownika albowiem obecnie działa jakby grawitacyjnie -grzeje tylko góra domu mimo ustawionego trybu lato.Wczesniej tryb lato odcinał ciepło wszędzie i po godz kaloryfery były zimne. Liczę na podpowiedz firmy. |
|||