Forum eCoal.pl Po przerwie Letniej Piec odmowil Posłuszenstwa .... Subskrybuj | ||||
|
||||
aiverson
|
witam,
Po sezonie letnim postanowilem dzisiaj odpalic piecyk i co ? i lipa .... po podłaczeniu do zasilania, pokazuje sie na sterowniku data i zaraz wszystko znika i nic nie widac(Wyswietlacz jest podswietlany) nic nie idzie zrobic, recznie pompy tez nie idzie włączyc ... co sie mogło stac ??? sterowniki mam taki :https://www.google.pl/search?q=sterownik+ecoal&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQvdS-7JrWAhWDmLQKHQe3BycQ_AUICigB&biw=1366&bih=659#imgdii=gt41hXWyBc3GJM:&imgrc=JfxyrkvGy2jW_M: Kocioł Ogniwo EKO PLUS 16 kWPomoze ktos ?? problem lezy w sterowniku ?? |
|||
|
||||
pawel3
|
Witam
Proszę się w poniedziałek z nami skontaktować tel. lub mailowo (zostawiając nr tel). Proszę również sprawdzić i nas poinformować czy trzymając X przez 2s sterownik zaczyna pracować. |
|||
|
||||
aiverson
|
hmmm nie mam "x" na sterowniku ...
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Witam,wyjmij proszę ze skrzynki sterownika moduł ethernet. Sterownik powinien ruszyć. W razie pytań dzwoń do nas na serwis 605-780-882
Pozdrawiam |
|||