Czy można je tak skonfigurować, aby w trybie Lato nie zamykały się? 
2017-06-13 12:00
  ven Posty: 657 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Jest osobne ustawienie dla głowic dla trybu lato, niestety nie widać go w ustawieniach. Jutro postaramy się go tam umieścić.
dodane 2017-06-13 12:00Opcja jest już dostępna w ustawieniach na stronie WWW, w aplikacji mobilnej pojawi się przy następnej aktualizacji sterownika. Opcja nazywa się: Tryb pracy głowic


2018-04-09 22:08
  slawtaz Posty: 102 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję za szybką realizację. Zabieram sie za testowanie.

dodane 2018-04-09 22:07Witam!

Zauważyłem, że jeżeli w ustawieniach pokoi mam ustawiony tryb pracy głowic na "Praca normalna" to w trybie Lato głowice się zamykają? Tak ma być ? Wydaje mi się, że od tego są pozostałe stany "Zawsze otwarte" i "Zawsze zamknięte".

Teraz przykładowo mam w jednym pokoju temp. zadaną ustawioną na 22*C, a faktyczna jest 21,6*C i głowica ustawiona jest na 0.