Forum eCoal.pl Propozycja opcji w sterowniku - zwalczanie bakterii Legionella Subskrybuj | ||||
|
||||
sebomomo
|
Wiele nowych sterowników posiada opcję dezynfekcji obwodu CWU z bakterii Legionella.
Niestety eCoal jeszcze takiej opcji nie ma. O tej bakterii, zagrożeniu i sposobie zwalczania można poczytać w internecie, m.in. tu: http://www.budujemydom.pl/woda-i-kanalizacja/18352-zwalczanie-bakterii-legionella-w-instalacji-domowej Zwalczanie tej bakterii polega np. na podgrzaniu wody w bojlerze do 70stopni C raz na tydzień przez pół godz. w nocy z soboty na niedzielę o 3:00. Powinna też być uruchomiona pompa cyrkulacyjna. Czy planowana jest może podobna opcja w naszym sterowniku? Czy istnieje możliwość dodania takiej opcji? Pozdrawiam Sebastian
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
||||
|
||||
minertu
|
Jak na bieżąco korzystasz z wody ciepłej to ta bakteria raczej się nie wytworzy.Musiał byś conajmniej przez tydzien nie używać wody.
Wejdż w programator CWU ustaw zadaną 70deg a obniżoną np 50 deg czy ile tam chcesz , programator ustaw cały jako obniżona a na sobote w nocy zaznacz zadaną np na 3h i tyle. |
|||