mateush666
|
Witam mam pytanie odnośnie temperatury powrotu gdyż jest ona nawet w okresie zimowym na poziomie max 35-39 stopni. Natomiast tego co czytam w instrukcji pieca wymagana jest minimum 45. W jaki sposób ją osiągnąć?
|
|||
|
||||
Jaca25
|
masz ochrone powrotu - pompa mieszająca, ale niewiem czy taką posiadasz więc zmien na ochrona powrotu przez cwu,i podnieś temp na kotla min 55 a najlepiej 60
dodane 2017-05-11 22:08wysoka temp, spalin - kiedy czyściłeś ostatnio kocioł może być zabrudzony dodane 2017-05-11 22:11czy ten 2 obwód to podłogówka? dodane 2017-05-11 22:13gdzie i jak jest podpięty czujnik temp. powrotu? |
|||
|
||||
mateush666
|
Jeżeli chodzi o temperaturę pieca to ustawia sie sama za pomocą czujników.
Ta temperatura spalin była chwilowa chcialem podnieść temperature Jeden obwód co drugi podlogowka Czujnik temperatury powrotu jest podpięty na dole pieca do rury troche to słabo wygląd... jakby przymocowany do rurki za pomocą drutu.. dodane 2017-05-11 22:43Nie mam pompy dodatkowej do powrotu tylko sam zawór 4 dr. Jak to zmienić? |
|||
|
||||
leON22
|
W takim razie popraw wygląd schematu , w obwody CO - Typ Obwodu - zmień na Pompa CO+Zawór 4D , w Zaawansowane - Ochrona Powrotu - zmień na Pompa CWU , jak radzi Jaca25 albo Zawór 4D sam musisz sprawdzić która opcja jest lepsza w Twoim przypadku , skoro nie posiadasz pompy mieszającej w Zaawansowane - Pompy - Funkcja Pompy Dodatkowej - Wyłącz , powodzenia
|
|||
|
||||
mateush666
|
Już zmieniam dzięki!
A jaka jest różnica pomiędzy ochrona powrotu pompa cwu a zawór 4 dr? |
|||
|
||||
leON22
|
mateush666 musisz to sprawdzić na swojej instalacji , chodzi o stabilną pracę układu u mnie sprawdza się pompa cwu minus tego rozwiązania , pompa cwu pracuje cały czas a temp.cwu podchodzi pod temp.kotła , mnie to akurat nie przeszkadza , ochrona przez zawór 4D troszkę destabilizowało pracę kotła , może dlatego że zawór 4D mam z siłownikiem , powodzenia
|
|||
|
||||
mateush666
|
Zawór 4 D nie jest w żaden sposób podłączony do sterownika
dodane 2017-05-11 23:48Jest że tak powiem ustawiany manualnie czyt ręcznie xD |
|||
|
||||
leON22
|
Rozumiem , musisz teraz sam ustawić jego odpowiednie położenie i temp.za zaworem która idzie w obieg , tak żeby Ci dogrzewało pomieszczenia do zadanej temp. skoro nie masz siłownika to wyłącz regulator pogodowy w Obwody CO1- Zawór 4D , bo i tak ten programator nie działa skoro nie masz czujników temp.wew. i siłownika zaworu . Masz jakiś czujnik temp. za zaworem ? Powinien być takowy w zestawie , montujesz go ok.30 cm za pompą CO1 i podłączasz do sterownika
PS.Wyłącz ten programator pogodowy , ustaw na sztywno zadaną temp.kotła na 55*C , powrót 45*C , zawór 4D ustaw na 50% , histerezę kotła zmień na 0.2 albo 0 i w Obwody CO1 - Zawór 4D - Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia zmień na NIE , powinno to bardziej ustabilizować pracę kociołka , to tyle ode mnie . Niech trochę popracuje na takich ustawieniach , jak coś nie "teges" to korekta np.zmiana ochrony na Pompa CWU i tak do momentu aż będzie OK , powodzenia |
|||
|
||||
mateush666
|
Mam czujnik zewnętrzny i jeden czujnik wewnątrz w salonie. Trzebato zrobić jak bozia przykazała
dodane 2017-05-12 15:53Czujniki mam podłączone do sterownika i jeden przewodem leci do salobu a drugi na zewnątrz budynku ooo tak jest dokładnie. Ale z tego co roxumiem powinien być czujnik za pompami co. Słaby ten mój hydraulik przerosło go zadanie |
|||
|
||||
leON22
|
Hydraulik zrobił swoje , nie wszyscy znają się na automatyce Resztę musisz ogarnąć sam , skoro masz zamontowany czujnik temp.wew. w salonie to dlaczego nie uwidocznisz jego wskazań na schemacie Wystarczy zmienić w Ustawienia - Obwody CO1 - Typ Obwodu - Pompa CO+Zawór4D+reg.pokojowy Co do temp. za zaworem 4D to u mnie w zestawie z kociołkiem i sterownikiem był dołączony czujnik , który podłączyłem sobie sam w/g schematu w instrukcji obsługi sterownika ( hydraulicy zamontowali mi taki zwykły mechaniczny , który też pokazuje temp. za zaworem ) Powodzenia
|
|||
|
||||
mateush666
|
Wydaje mi się że zastosowałem sie do twoich zaleceń jednak to nic nie dało powrót dslej jest 35-40 stopni max
|
|||
|
||||
leON22
|
W takim razie zmień ochronę powrotu na pompa CWU , może to pomoże
PS.Wyłącz ten Regulator pogodowy w Obwody CO1-Zawór 4D to nic nie daje skoro nie masz siłownika , zawór sam sobie nie dobierze zadanej temp. Przydał by się ten czujnik temp. za zaworem żebyś wiedział jaka temp.za nim daje odpowiednio zadaną wew.pomieszczenia . |
|||
|
||||
mateush666
|
Wyłączone. Doradzisz mi jaki to ma być czujnik dokładnie dzis jeszcze zamówię: )
|
|||
|
||||
leON22
|
Pewnie , że tak Czujnik Powrotu
PS.Wyłączyłeś Regulator pogodowy kotła , też dobrze , masz wyłączyć reg.pogodowy zaworu 4D to co Ci napisałem wyżej ,czytaj ze zrozumieniem |
|||
|
||||
mateush666
|
Już poprawione xDdd
|
|||
|
||||
leON22
|
Zmień tą ochronę powrotu na pompa CWU , ja tak mam i nie narzekam , przez zawór 4D też próbowałem i lipa :( Musisz wahlować ręcznie pokrętłem od zaworu 4D tak żeby w pomieszczeniach mieć taką temp.jaką chcesz , w mojej instalacji robi to za mnie siłownik i tak np.jak kociołek przechodzi Ci w tryb Lato , to zawór 4D i tak masz otwarty ( w Twoim przypadku ) i pomimo że pompa CO się wyłączy to i tak grawitacyjnie pcha Ci ciepłą wodę w obieg . Jak możesz to pomyśl też nad zakupem siłownika
|
|||
|
||||
mateush666
|
Pozmienialem to co pisałeś wczesniej i na chwile obecną fajnie rośnie temp powrotu. Poczekam jeszcze chwile jak to nic noe da to zmienie na CWU. No i czeka mnie modernizacja mojej kotłowni
|
|||
|
||||
leON22
|
Ok, ja spadam bo dzisiaj jeszcze do pracy na 14-tą , schemat podłączenia tego czujnika powrotu masz w instrukcji sterownika , pozdrówka i powodzenia w ustawieniach
PS. Sam to przerabiałem , mam na myśli modernizację , w ogarnięciu tematu pomógł mi Ameno25 przy okazji dzięki za cenne wskazówki |
|||
|
||||
mateush666
|
Dzięki wielkie ! Js też dziś robie do 4 i jutro na 14
|
|||
|
||||
leON22
|
Przy okazji dodaj "wiatru" w grupowym dla 8 kW na 38% dla 12kW na 40% i ustaw zakres mocy 8/12 , masz 8/16 obserwuj histogram jak wysokie słupki po prawej stronie ( za mało wiatru ) po prawej za dużo
|
|||