| Forum Defro Smart II Tryb auto lato Subskrybuj | ||||
|  | ||||
| mateush666   | 
                                     Mam pytanie odnośnie trybu auto lato a mianowicie niestety ta opcja nienwiem czemu u mnie nie funkcjonuje. Ustawiam temperature zewnetrzna 15 stopni do załączenia i niestety przy temp. Zewnętrznej  18 stopni pompy co sie nie wyłączają. Oczywiscie piec jest wyposażony w czujnik temp. Zewnętrznej. Jakieś  sugestie? Co robie źle? dodane 2017-05-01 16:58Histereza trybu auto lato jest 1 stopień a wiec to też nie to | |||
|  | ||||
| pawel3   | 
                                     Programator auto lato jest ustawiony tryb zima a musisz ustawic auto lato
                                 | |||
|  | ||||
| mateush666   | 
                                     Mam ustawiony auto lato xD dodane 2017-05-01 17:17Sa trzy opcje do wyboru zima lato i auto lato. Mam wybrany auto lato dodane 2017-05-01 17:18Ale w schemacie widoczny jest zima.. tylko czemu | |||
|  | ||||
| pawel3   | 
                                     wchodzimy ustawienia , kocioł tryb pracy "programator Auto- Lato " w tym programatorze jest ZIMA a musi być AUTO LATO
                                 | |||
|  | ||||
| mateush666   | 
                                     Jest look zdjecie
                                 | |||
|  | ||||
| pawel3   | 
                                     Tryb A-L służy też do programowania godzinowego kiedy ma być Lato, Zima , A-L ( zmieniaj na podstawie temperatury).  
                                 | |||
|  | ||||
| mateush666   | 
                                     Tsk tak jasne ale ja nawet nie ruszalem programatora temperatury bo rozumiem ze o to ci chodzilo.  dodane 2017-05-01 17:32Ok jakimś cudem pompa co się włączyła. Mam nadzieję że zacznie już działać poprawnie | |||