Forum Defro Smart II Tryb auto lato Subskrybuj | ||||
|
||||
mateush666
|
Mam pytanie odnośnie trybu auto lato a mianowicie niestety ta opcja nienwiem czemu u mnie nie funkcjonuje. Ustawiam temperature zewnetrzna 15 stopni do załączenia i niestety przy temp. Zewnętrznej 18 stopni pompy co sie nie wyłączają. Oczywiscie piec jest wyposażony w czujnik temp. Zewnętrznej. Jakieś sugestie? Co robie źle?
dodane 2017-05-01 16:58Histereza trybu auto lato jest 1 stopień a wiec to też nie to |
|||
|
||||
pawel3
|
Programator auto lato jest ustawiony tryb zima a musisz ustawic auto lato
|
|||
|
||||
mateush666
|
Mam ustawiony auto lato xD
dodane 2017-05-01 17:17Sa trzy opcje do wyboru zima lato i auto lato. Mam wybrany auto lato dodane 2017-05-01 17:18Ale w schemacie widoczny jest zima.. tylko czemu |
|||
|
||||
pawel3
|
wchodzimy ustawienia , kocioł tryb pracy "programator Auto- Lato " w tym programatorze jest ZIMA a musi być AUTO LATO
|
|||
|
||||
mateush666
|
Jest look zdjecie
|
|||
|
||||
pawel3
|
Tryb A-L służy też do programowania godzinowego kiedy ma być Lato, Zima , A-L ( zmieniaj na podstawie temperatury).
|
|||
|
||||
mateush666
|
Tsk tak jasne ale ja nawet nie ruszalem programatora temperatury bo rozumiem ze o to ci chodzilo.
dodane 2017-05-01 17:32Ok jakimś cudem pompa co się włączyła. Mam nadzieję że zacznie już działać poprawnie |
|||