Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ochrona powrotu przez CWU Subskrybuj
2017-04-26 11:13
  beni226 Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
Witam,mam u siebie ochrone przez cwu. Teraz tylko przepalam raz na jakis czas i piec czesciej sie odstawia. Zauwazylem ze pompka od cwu teraz co chwile zalacza sie podgoni temp powrotu o 2stopnie i wylacza sie i tak w kolko. Da sie to jakos zmienic? Teraz podlaczylem pompke cwu bezposrednio pod kontakt
2017-04-26 17:02
  reaker Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Zmniejsz minimalną temp powrotu (w ustawieniach) oraz podkręć nieco moc pompy CO (przy pompie).
Użytkownicy online: ALFA159, andrupio, anek, darekwalczuch, domtychy, Dzeronimo1976, hansschultz, newmaan, streleca, ZKROH