Forum eCoal.pl Parametry spalania Subskrybuj | ||||
|
||||
rutus
|
Witam.Mam pytanie odnośnie parametrów fabrycznych spalania w piecu OEP 16Kw.Chodzi mi głownie o to,jakie są czasy podawania węgla,siła nadmuchu przy wszystkich mocach tego pieca.Wiem,że gdzieś już kiedyś było to pisane,ale nie mogę nigdzie tego znaleźć.Z góry dziękuje za odpowiedzi.Pozdrawiam
|
|||
|
||||
login
|
To jest tylko nazewnictwo, każda moc to określony czas pracy podajnika.
8kW - 5 sek 12kW - 7 sek 16kW - 9 sek 20kW - 11 sek 25kW - 13 sek 30kW - 15 sek Dla każdej mocy mamy możliwość ustawienia ilości powtórzeń w grupie i moc dmuchawy. dodane 2017-04-24 16:02 mnich Posty: 87Ostrzeżenie: 0Ignoruj: ELEKTRO-SYSTEM / SERWIS Czas między powtórzeniami jest stały i wynosi 20 sek. Czas dopalania grupy jest zależny od trendów temperatury spali i trwa od 2 do 5min. dodane 2017-04-11 14:59Więcej informacji o spalaniu grupowym tutaj Elektro-System s.c |
|||