2017-04-20 12:53
  KamilKGU Posty: 30 Ostrzeżenie: 0

Witam, asi to nebudu umět napsat po polski. Takže pišu po czeski.

Někdy se mi stane, že když mám nastaveno ochrana zpátečky přes 4C. Tak se dohřívá pouze mály okruh třeba půl dne a do UT netopí. Nepomůže ani zvednout teploto kotle. Musím vždy změnit ochrana zpátečky přes pompa TUV. aby se celý okruh nahřál a pak můžu změnit zase na ochranu přes 4C. Můj dům je 316 m2 radiátory + podlahové topení

przetłumaczone przez Google:
Czasami zdarza się, że gdy skonfigurować zabezpieczenie przed odwrotną 4C. Tak grzeje tylko niewielki krąg pół dnia i do UT nie ciepła. Nie pomaga podnieść temperaturę kotła. Zawsze trzeba zmienić poprzez ochronę odwrotnej pompą TUV. do całej gamy rejestrowane, a następnie można przywrócić ochronę przez 4C
Moj dom jest 316 m2  grzejnik + ogrzewanie podłogowe


-----------------------------------------------------


Nebylo by špatné udělat nastavení na 3 pokusy o nahřátíi a pak ponechat ventil otevřeny na plno behz ohledu na zpátečku. Až by se okruh nahřál opět automaticky přivřít ventil. Tak je to pořád neefektivní.


Byłoby dobrze, aby wprowadzić ustawienie do 3 prób przesłania, a następnie pozostawić otwarty do pełnej benzo zawór niezależnie odwrócić. Gdy obwód ogrzewa będzie automatycznie odrzucać zawór. Tak to jest nadal nieefektywny.


Dzekuje a przepraszam za polski/czeski tekst
2017-04-25 23:20
  pawciobiel Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Ahoj, nie ma za co przepraszać!

Google translator czasami zawodzi, czasami lepiej wybrać slovak niż czech, albo na zmianę...
postaram się poprawić twój tekst:

"""                                                                     
Czasami zdarza się że gdy ustawię ochronę powrotu na zawór 4D (cztero drogowy
to grzeje tylko na małym obiegu przez pół dnia i do dużego obwodu CO (centralne ogrzewanie) nie idzie ciepło.
Nie pomaga podniesienie temperatury kotła. Więc muszę zmienić ochronę powrotu
na pompę CWU (woda użytkowa/ciepła woda) by cały układ się nagrzał      
a następnie spowrotem ustawić na 4D.                                    
                                                                         
Nie było by źle (było by dobrze) gdyby były 3 próby ustawienia (nahřátíi$
a następnie zawór został całkowicie otwarty (do końca?) (behz?)         
Gdy obwód ogrzewany będzie automatycznie otwierać/obrócić zawór.        
"""

Jaki masz zawór 4D?
What type of 4 route valve do you have?

Czy masz ten sam problem przy manualnym ustawianiu zaworu 4D czy tylko przy działaniu siłownik?
Do you have the same issue when you operate 4 route valve manually or only when servo is on auto mode?

Czy płytka w środku zaworu jest ustawiona poprawnie?
Does the plate inside the valve is set correctly?

Jaki masz bieg na pompie CO i CWU?
On what gear is your main pump?
On what gear is your (DHW) domestic hot water pump?

dodane 2017-04-25 22:30Masz wyższą (63C na powrocie niż na wyjściu z kotła (60C)!
Więc albo masz źle skalibrowane czujniki
albo masz źle ustawioną blaszkę w środku zaworu 4D.


Ustawienie: Parametry kotła-> Histereza kotła
jest na 2,0
C
Ja bym sugerował by ustawić to na 0
C

Temperatura zadana jest na 52C
Ja bym ustawił na 65C
                                                                        
                                                                        
dodane 2017-04-25 22:45Dlaczego twoja główna pompa jest wyłączona?

Wstaw/wklej zdjęcie podłączenia zaworu 4D.

dodane 2017-04-25 23:20Przy temperaturze 67 gdy zadana jest 68 , na powrocie 43 a minimalna powrotu na                                                                                                                             45
twój  s
iłownik otworzył zawór na 85% a powinien na 10% do 25%

Prawie na pewno masz źle ustawioną blaszkę w środku zaworu 4D i źle nałożyłeś siłownik na zawór.
W moim zaworze da się to łatwo zmienić wiec możliwe że w twoim też wystarczy odkręcic siłownik i przekręcić
samo pokrętło o 45 stopni.


2017-04-26 08:29
  KamilKGU Posty: 30 Ostrzeżenie: 0



Witam a dzekuje,

Jaki masz zawór 4D?
4D zawor ESBE + Afriso servo

Ustawienie: Parametry kotła-> Histereza kotła
Ustawilem na 0 st
( maximalna hist 2 st co to jest? To kociol prebija o + 2st?)

Czy płytka w środku zaworu jest ustawiona poprawnie?
powinno byc dobrze, 0 % obwod jest wylaczony

Jaki masz bieg na pompie CO i CWU?
CO - tryb zimowy --> jazdy bez przerwy
CWU - czasami używam jak mieszanie lub tylko CWU

Dlaczego twoja główna pompa jest wyłączona?
wylaczona jest ponieważ zmieniłem reczne na zima / lato


Czy masz ten sam problem przy manualnym ustawianiu zaworu 4D czy tylko przy działaniu siłownik?
nie wiem, muszę spróbować


charakterystyka obwodu CO:
Jeden dom ma tylko 10 st grzejniky + CWU 120 l
Drugi dom tylko podlogowe + 1 szt grzejnik + 1 stz radial radiator
Total: 316m


Domy są połączone przez rozwód długość około 5 metrów ( przed mrozem głębokość, izolowanej rury)


Kocioł 25 kW jest dla mnie zamaly na 316 m
2017-04-26 20:23
  pawciobiel Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Patrząc na wykresy, nie używasz nawet 50% mocy kotła.

Ustaw "Ilość powtórzeń dla 25 kW" na 12
"                                                        Moc dmuchawy dla 25 kW" na 60%
"Temperature zadaną kotła" na 75C.

i sam zobaczysz

5m to krótki. Moja piwnica ma długość 10m.
Ja mam dom 3 piętra + piwnicę; 240m + piwnica i mam 16kw
Rury/przewody mam grubości 2 cale.

Według mnie 25kW jest wystarczający.

Główna pompa powinna być włączona cały czas. Na mojej pompie mam 3 biegi - 3 ustawienia. Jak jest na twojej?

Myślę też ze masz źle przekręcone pokrętło zaworu 4D. W środku zaworu jest taka płytka / blaszka. Jak zdejmiesz siłownik to musisz ją dobrze ustawić (przekręcić pokrętło o 45stopni) - 0% tylko mały obieg.


https://esterownik.pl/_files/Instrukcja%20eCoal%20v3.5%20-%20OGNIWO.pdf
Wydaje mi się że siłownik robi za duże skoki. Zobacz w dokumentacji jak ustawic zawór i może zmień ustawienia zaawansowane zaworu 4D:
"Wsp.wzmocnienia:" 0.6
"Histereza pracy zaworu:" 1C


dodane 2017-04-26 20:23Dołącz zdjęcie twojego zaworu.

dodane 2017-04-26 20:23I zdjęcie głównej pompy.