2017-04-19 09:09
  falcon32 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Witam
Mam problem z temperaturą CWU ciągle rośnie ustawioną mam na 44 teraz 55. Problem chyba pojawił się po aktualizacji oprogramowania. Możecie zajrzeć na mój sterownik.

Sterownik

2017-04-19 11:06
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Witaj. Tak w najnowszej aktualizacji przy temp kotła 75 deg załącza się pompa CWU by zrzucić ciepło z kotła.

Opis zmian.
2017-04-24 21:03
  falcon32 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Mozna wrocic do poprzednich ustawien zeby w bojlerze nie bylo takiej temperatury ?
Użytkownicy online: abaszczok, aldona, Arturro, emaz, hansschultz, heniekwi, kopciuszek, kosmaty2, larysz1978, Marcin170888, nacz0, Paladyn164, slawekskrzeta, tom99