  starplus Posty: 77 Ostrzeżenie: 0
Mam dziwne obnizenie temperatury zadanej CO. Około 9 dzisiaj sterownik obnizył zadaną do temp.obnizonej z regulatora trybu auto lato,ale za chwilę jest obnizenie do poziomu 50 stopni,po czym koło 13 znów wraca na obnizoną.Dlaczego sterownik obniza do minimalnej CO?Nie mogę tego rozgryźć...Zerkniecie.
2017-04-10 07:20
  kowal Posty: 14 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Tryb AutoLato teemp. jest ustawiony z temp. na zewnątrz dla tego trybu 9 deg.
2017-04-10 07:25
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
W trybie lato po osiągnięciu temp CWU sterownik obniża temp zadaną CO do minimalnej.
2017-04-10 15:46
  starplus Posty: 77 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za wyjaśnienie.