W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Obniżenie temperatury zadanej kotła OEP 25kW Subskrybuj
2017-03-16 12:35
  sanchezze Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
posiadam kocioł jak w temacie od stycznia tego roku, ostatnio chcąc obniżyć zadaną temperaturę kotła poniżej 50st zauważyłem że na wyświetlaczu sterownika jako zadana temp. widnieje 52st i nawet deklarując poniżej 50st w ustawieniach nadal zostaje zadana jakby minimalna wartość graniczna to 52st. Czy można to jakoś rozwiązać, bo wydaje mi się że na początku użytkowania tj. w nie tak odległej przeszłości można było obniżyć poniżej tych 52st. ??
2017-03-16 12:40
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Proszę sprawdzić minimalną temp powrotu w parametrach zaawansowanych.
Najniższa temp zadana musi być 2 stopnie wyższa od minimalnej temp powrotu.
Pozdrawiam
2017-03-16 12:56
  sanchezze Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję za odpowiedz. A jeżeli faktycznie są takie ustawienia to czy mogę obniżyć temp. powrotu ?

2017-03-16 13:00
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Można..choć warto zapoznać się z instrukcją kotła i tym jakie minimalne temp musimy utrzymywać na wyjściu i powrocie.

Użytkownicy online: adam777, andrys_2006, Arturro, KKIMCZ, wajnercz, wojtas81