Forum eCoal.pl v3.5 Retortowy-eCoal zmiana macy dmychawy na koniec cyklu grzania. Subskrybuj | ||||
|
||||
Jacek_OEP10kw
|
Witam. Ostatnio jak miałem ustawiony tryb pracy Retortowy-eCoal to pod koniec cyklu grzania dmuchawa zwalniała do 25% mocy, natomiast dzisiaj jakie było moje zdziwienie gdy po zmianie na tryb automatyczny zobaczyłem jak pod koniec cyklu grzania dmuchawa przyspieszyła o 4%. Wie może ktoś dlaczego tak się dzieje?
|
|||
|
||||
dziuniek
|
Hej,
U mnie gdy już osiągnie temp zadaną, sterownik podnosił mi obroty dmuchawy, gdy miałem ustawioną korektę na minus. Gdy korekta jest na 0, nic się nie dzieje. Chyba chce dopalić ostatnią dawkę jak najszybciej. Ale to ktoś od ES musi dokładniej opisać co i jak. Pozdrawiam |
|||