  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Witam
Mam pewien problem z szybkością ładowania CWU oraz maksymalną temperaturą CWU w stosunku do zadanej CO.
Moja instalacja do OEP16. Cały dom to podłogówka, zasilana z jednej pompy za zaworem 4D. Dodatkowo 2 małe drabinki w łazienkach, podpięte do pompy CO. Zasobnik CWU dwupłaszczowy 120L. Nastawa zaworu w granicach 3-4 (z 10)
Zdjęcie poniżej.



Myślę, że zdiagnozowałem problem... Zawór 4D zasilany jest grawitacyjnie, w tym obiegu nie ma żadnych zaworów jednokierunkowych, itp. W chwili załączenia pompy CWU woda cofa się przez zawór 4D z powrotu i tak na prawdę nie ładuję bojlera temperaturą CO, tylko sporo niższą. Priorytet CWU oraz podbicie +10*C ogólnie działa dobrze.
Czy da się coś łatwo poprawić?

Dodam jeszcze, że aktualnie jako temperatura powrotu na wykresach mam wpiętą temperaturę zasilania podłogówki. Natomiast temperatura podłogi jest fizycznie w podłodze.

Pozdrawiam
EdiM