Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Siłownik zaworu 4D Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 5Następna stronaOstatnia strona
2017-11-27 08:05
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Pisałem o demontażu napędu herz. Oni mają o tyle kiepsko to zrobione, że da radę założyć go nieprawidłowo na plastikowym sprzęgiełku, łączącym trzpień zaworu z napędem.
2017-11-27 08:16
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Niech SpokoSteven en weźmie płaski śrubokręt i poprowadzimy go za rączkę. Będzie jak należy Pytanie, czy zawór również Herz, czy inny?
2017-11-27 08:26
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

Tak czy inaczej, najpierw niech sprawdzi, czy powrót z CWU nie jest przed odejściem na zawór. Jeśli tak, to praca CWU zaburza pracę CO.

Przed demontażem pokrętła, trzeba siłownik przełączyć w tryb ręczny.
2017-11-27 08:39
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
To podstawa...Jeśli zasilanie CWU jest pierwsze od kotła, powrót CWU też tak musi być. 
Co do napędu, można go założyć na zawór tylko w czterech pozycjach Na inne nie pozwoli trzpień w narożniku zaworu (który często również należy przełożyć- to już zależy od ilości otworów na trzpień z tyłu napędu).
Całe zamieszanie bierze się stąd, że na "prostej" osi mają być pompa i zasilanie z kotła, zaś od dołu podmieszanie z powrotu). Tutaj zaś mamy zasilanie z kotła i pompę "po łuku". Jeśli zawór został zamontowany bez korekty położenia zwierciadła, to nie będzie działał prawidłowo.
2017-11-27 08:57
  Vitis Posty: 167 Ostrzeżenie: 0

SpokoSteven napisał » 2017-11-26 21:47

Tak jak pisze gmaj22 przepływ być może jest od strony przeciwnej, gdyż po wyłączeniu pompy CWU temperatura powrotu i temperatura za zaworem lecą ostro w dół. Po podłączeniu pompy obydwie temperatury lecą w górę.
SpokoSteven napisał » 2017-11-26 21:57

Powrót z CWU jest wpięty w powrót z CO2, który zaraz łączy się z powrotem z CO1 i wchodzi do kotłowni i dalej do pieca.

Może niech pierwsze zrobi porządek z tym. Na zawór przyjdzie czas.
2017-11-27 09:35
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Powinno być inaczej: powrót CO1 spięty z powrotem CO2 i dopiero przed samym kotłem wpięty do nich powrót CWU.
Zawór też na 99% do korekty. Najlepiej i całkowicie zgodnie ze sztuką byłoby, gdyby cały korpus zaworu wraz z siłownikiem rozkręcił na śrubunkach i obrócił o 90 stopni w prawo. Wtedy do przerobienia będzie tylko odejście do pompy od  góry. Pracy z tym najwięcej, ale unika się kombinacji z przestawianiem zwierciadła. 
Wyglądałoby to mniej więcej tak:

dodane 2017-11-27 09:35


Jeśli na górze kotła z tyłu po lewej stronie jest zaślepione i niewykorzystane odejście 3/4 cala, to stamtąd zasilił bym pompę CWU. Powrót CWU do rury zaznaczonej niebieską strzałką. Między trójnikiem do powrotu CWU a trójnikiem do podmieszania  3D  dać zawór zwrotny strzałką w kierunku powrotu do kotła. No i dał na pewno zawór 3 D o większej przepustowości


1/  w jaki sposób masz zabezpieczony kocioł, bo nie widać nic ani na kotle, ani obok niego
2/ gniazdka elektryczne są w miejscu chyba najgorszym z możliwych
2017-11-27 16:23
  Vitis Posty: 167 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-11-27 09:35

Zawór też na 99% do korekty. Najlepiej i całkowicie zgodnie ze sztuką byłoby, gdyby cały korpus zaworu wraz z siłownikiem rozkręcił na śrubunkach i obrócił o 90 stopni w prawo. Wtedy do przerobienia będzie tylko odejście do pompy od  góry. Pracy z tym najwięcej, ale unika się kombinacji z przestawianiem zwierciadła.

Mam takie pytanie (bo zawór 3d mam założony w ten sam sposób co u
SpokoSteven).
Jakie są przeciwwskazania do tak zamontowanego zaworu że mając 2 wejścia A i B oraz wyjście AB mam wodę z kotła na wejściu B a wodę powrotną z instalacji na A?
Mam zawór Afriso chyba że mój można a jego nie
2017-11-27 16:54
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Jeśli jest to mieszacz i od strony AB jest pompa to nic nie trzeba zmieniać. Ważne tylko: właściwa skala i podłączenie L1 i L2 w sterowniku.

dodane 2017-11-27 16:54

Akurat Afriso podaje nieco inne podłączenie niż Herz, ale to bez znaczenia. A i B mogą być zamienione miejscami.

Obaj powinniście mieć tak podłączone, jak powyżej. U Stevena podejrzewam, że zwierciadło "pracuje" pomiędzy A i AB
2017-11-27 18:36
  Vitis Posty: 167 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 Dzięki za odpowiedź. Ja mam tak jak na rysunku.
2017-11-27 19:20
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2017-11-27 16:54
Jeśli jest to mieszacz i od strony AB jest pompa to nic nie trzeba zmieniać. Ważne tylko: właściwa skala i podłączenie L1 i L2 w sterowniku.

dodane 2017-11-27 16:54

Akurat Afriso podaje nieco inne podłączenie niż Herz, ale to bez znaczenia. A i B mogą być zamienione miejscami.

Obaj powinniście mieć tak podłączone, jak powyżej. U Stevena podejrzewam, że zwierciadło "pracuje" pomiędzy A i AB



Może być też tak że u Stevena zwierciadło jest w złej pozycji , czyli tak jak na schemacie jaki podałeś u niego zamiast 50% jest już 0  , to by wyjaśniało dlaczego po całkowitym zamknięciu za zaworem ma 41* , niech sciagnie ten czarny wihajster i określi w jakim położeniu jest zwierciadło 
2017-11-28 22:32
  SpokoSteven Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Witam!
Trochę mnie nie było, ale już opowiadam. Otóż zwierciadło działa prawidłowo, pomiędzy A i B. Siłownik przestawiłem, gdyż sam montowałem go kilka dni temu i była to moja pierwsza styczność z takim sprzętem. Teraz jest już zamontowany wg Waszych sugestii, tj w pionie i kable przestawione. Rozmawiałem już z hydraulikiem i ma się pojawić na dniach. Największy problem jest, tak jak słusznie zauważyliście, z powrotem CWU. Najpierw chciałbym rozprawić się z tym tematem, a ewentualnie później zająć się ułożeniem zaworu i zasilaniem CWU.
2017-11-29 07:28
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Hej. 
Mam taki zawór 4d i dziś dotrze do mnie siłownik dedykowany 
Do niego.




I teraz pytanie. 
Czy po podłączeniu do sterowanika i zamontowaniu 
Siłownika na zaworze trzeba coś kalibrować?
Siłownik będzie odpowiedzialny za utrzymanie stałej 
temperatury za zaworem.
2017-11-29 07:32
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
Ustawisz go tak jak masz w instrukcji. Tam sa podane wartosci które wpiszesz do sterownika. Potem ew, będą korekty.
2017-11-29 21:27
  Walduli Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Panowie podłączę się pod temat ponieważ mam wątpliwości co do prawidłowego sterowania zaworem 4D - oczywiście mowa u mnie. Czasem zawór tak się otwiera że potrafi zbić temperaturę na piecu o 15-20* a jak jeszcze jest pora kąpieli to straszna kiszka, temperatura spada na piecu kosmicznie - tak jak miało to miejsce dziś koło 21. Czy wszystko działa prawidłowo czy może coś trzeba ustawić?
2017-11-29 22:24
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
Walduli w pierwszej kolejności wydłużyłbym czas reakcji zaworu na jakieś 120s.
2017-11-30 09:45
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Mam prośbę. 
Mianowici jak ustawic parametry aby siłownik 
utrzymywał 37 st za zaworem
Jak dam min i max 37 to ustawia na 33 st. Na sterowniku tyle pokazuje jako zadana
Jak dam min 37 a max 41 to na sterowniku jako zadana pokazuje 37. Ale wtedy dochodzi juz do 38.5 i nie zamyka się .
Jakby ktoś miał chwilkę i rzucił na ustawienia i coś mi poradził to będę dłużnych
dodane 2017-11-30 09:45Zerknij ktoś?
2017-11-30 10:06
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
Nie będzie utrzymywał stałej 37 bo to jest siłownik a nie zawór on/off.
Na piecu zmiany temperatury występują.
Ustawiasz 37 to będzie dążył do tej temperatury i w zależności jak masz skonfigurowany zawór szybko zgrubnie lub wolno dokładnie.
Ustaw min 37 max 40 i będzie dobrze.
2017-11-30 10:29
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
to wiem że on tylko będzie dążył do zadanej 37 ale wczoraj miał 37 zadane  max miał 40
a na sterowniku wyświetlało że ma zadaną 35 . zadanej nie ruszałem i zwiększając max o 1 stopień zadana na sterowniku też zwiększała się o 1 stopień . Skąd to się bierze???
Histereze ma 1 stopień a za zaworewm było już 38,5 i zero reakcji ze strony sterownika tj. nie zamykał zaworu.


dodane 2017-11-30 10:29          sq9tbu jak ustawię tak jak piszesz tj. zadana 37, max 40 to na sterowniku wyświetla się że zadana jest 35!
2017-11-30 10:43
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
simko1 na wykresie widzę wyraźnie, że masz ustawioną 37 zadaną za zaworem i taką trzyma. Czas reakcji sobie daj na jakieś 2 min, bo będzie jak szalony korygował i dojdzie do mocnego przebijania.
Temp max ustaw sobie na jakieś 60, bo jest to bardziej temp bezpieczeństwa i z tego co mi się wydaje to pozwala ustawić (osiągnąć) zadaną właśnie 5 stopni niższą niż określona temp. maksymalna.
Masz czujnik zewnętrzny więc możesz odpalić regulator pogodowy żeby temp za zaworem dostosowywała się do pogody, bo właśnie do tego najlepiej wykorzystać ten siłownik na 4D.
2017-11-30 10:54
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
         No i właśnie o te 5 stopni mi chodziło. teraz już wiem skąd się wzięły.
Druga sprawa czy po ustawieniu histerezy na 1 st sterownik będzie zamykał zawór jeśli temp za zaworem przekroczy o ponad 1 st temp zadaną?

dodane 2017-11-30 10:54Od jakich ustawień zacząć z regulatorem pogodowym?

Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 5Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: JanSan, Martines, Michalek, mroczusie_123, Pewu87, snesh