Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  [grupowe] Przejście w stan podtrzymania Subskrybuj
2017-01-08 23:28
  piec1 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Czy jest możliwe, żeby kocioł wszedł w stan podtrzymania dopiero, kiedy temperatura kotła przekracza zadaną o 6 st., podczas gdy histereza jest ustawiona na 1.0 st.? Jeśli tak, to kiedy?
2017-01-09 07:25
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Witam,jest możliwość dużego przebijania temp zadanej + histerezy w sytuacji gdy mamy ustawione duże moce (min i max taka sama). Jeżeli sterownik rozpocznie nowy cykl pracy tuż przed osiągnięciem temp zadanej to nawet po jej osiągnięciu musi dokończyć cykl pracy co powoduje znaczne przebijanie temp zadanej.
Użytkownicy online: CzornyGG, jamma, MmarcinM, pawciopawcio, wilgosiewicz