witam ,co trzeba ustawić aby pompa bojlera nie pracowała jak jest niższa temperatura kotła od temp bojlera?
2016-12-27 07:24
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
W parametrach zaawansowanych jest parametr "Temperatura załączania pomp" . Czyli pompy ( CO, CWU ) załączą się kiedy temp. na kotle  uzyska daną wartość.  
2016-12-27 08:38
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Skoro nie można ustawić temp. załączenia niezależnie dla pomp c.o. i c.w.u., nie należy dawać temp. obniżonej/nocnej dla kotła/c.o. poniżej temp. zadanej c.w.u. W sytuacjach większego rozbioru ciepłej wody, kiedy temp.bojlera spada dość znacznie,wystarczy dać priorytet c.w.u. 