Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ustawienia Subskrybuj
2017-02-05 13:49
  carnivean Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Witam,
Piec OEP25kW
A to piec

dodane 2017-02-05 13:49

Panowie znów powraca problem. Zrobiło się trochę cieplej i tak wygląda mój piec po 2 dniach od wyczyszczenia. Nie mam zdjęć zawirowaczy itd ale tam był większy sajgon i piec nie mógł w ogóle palić z powodu zatkania przelotów tam gdzie są zawirowacze. Ta sadza jest jak taka gąbka.
Czym takie coś może być spowodowane ?
Powoli zaczynam żałować zakupu tego pieca z tym sterownikiem :( Ktoś pomoże ?
2017-02-05 20:23
  luk3335 Posty: 55 Ostrzeżenie: 0
jak po dwóch dniach to dużo tego, u mnie (też OEP 25) po dwóch tygodniach na drzwiczkach nie ma takiej ilości,
tyle to nawet nie mam przy zawirowaczach, jaki groch?
2017-02-05 20:51
  carnivean Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Retopal.

Ostatnio miałem podobnie i ktoś na forum napisał żeby zmniejszyć podawanie. Tak zrobiłem i wszystko działało ekstra (ale były mrozy i piec szedł na większych obrotach). Dzieje się tak, że zawalają się otwory przy zawirowaczach i piec nie ma ciągu do komina co powoduje niespalanie węgla i dymienie przez dmuchawę :(


2017-02-05 20:58
  Vitis Posty: 167 Ostrzeżenie: 0
Takie samo miałem przy auto ecoal za niska dmuchawa oraz przy ręcznym częsty stan podtrzymania. Popatrz po przejściu w stan podtrzymania jak spala się groszek: czy się z niego nie kopci na czarno. Mnie pomogło grupowe 2 moce prawie bez podtrzymania.
2017-02-06 16:40
  wiktoriano Posty: 193 Ostrzeżenie: 0
carnivean napisał » 2017-02-05 20:51
Ostatnio miałem podobnie i ktoś na forum napisał żeby zmniejszyć podawanie. Tak zrobiłem i wszystko działało ekstra (ale były mrozy i piec szedł na większych obrotach).
I tutaj by się przydało to co użytkownicy potrzebują czyli ręczne histerezy dla dwóch mocy.
2017-02-06 16:53
  leON22 Posty: 6312 Ostrzeżenie: 3
Już niedługo może coś wprowadzą w tej kwestii
seba napisał » 2017-02-06 12:38
Ameno25 chyba Ty pisałeś o dwóch histerezach w grupowym, w którymś wątku. Przymierzamy się do tego i jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie to wprowadzone. Nie wiem tylko czy w najbliższej aktualizacji.
2017-11-21 20:54
  carnivean Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Odświeżę mój temat. Po zeszło sezonowych bojach z piecem, nawet byłem zadowolony z całości. Nowy sezon, nowe problemy :( Nie wiem jak ustawić piec żeby nie pochłaniał tyle opału :( 
Tak jak kiedyś pisałem, dom duża kostka z lat 50, ok 180 m2 do grzania, nieocieplony, okna nieszczelne, czy jestem skazany na takie spalanie ? 
2017-11-22 09:02
  leON22 Posty: 6312 Ostrzeżenie: 3
Witam , carnivean mam kilka propozycji zmian :
Spalanie Grupowe :
1) Zmniejsz histerezę kotła na 0,5 st 
2) Zmiana mocy min i max ( obecnie bez sensu 8/20kW )  8kW- 4podania dmuchawa 38% / 20kW-5podań dmuchawa 44% 
    Zmień na  12/16kW po 5 podań, dmuchawa dla 12- 42% , 16 - 43%
Zawansowane :
Zmniejsz temp.powrotu na 48st
Obwody Cwu :
Zrezygnuj z programatora temp.CWU i temp obniżonej, ustaw na sztywno 50 st
dodane 2017-11-22 09:02Popraw krzywą grzania dla Obwodu CO - Zawór 4D - Regulator pogodowy w/g mnie jest źle ustawiona masz zakres dla +10/-10 st - 40/60 st, chyba wystarczy 40/50st , bo żeby osiągnąć zadane 21 st wew. wystarczy za zaworem temp.ok. 45*C . Zmniejsz też temp. obniżoną z 5*C na 2st zawór nie będzie tak wachlował i kociołek będzie pracował stabilniej
Powrót możesz podnieść na 50*C
Użytkownicy online: Edi41, pablo