Forum eCoal.pl v3.5 ustawienia Ecoal 3.5 zatrzymywanie pomp Subskrybuj | ||||
|
||||
khorne
|
esterownik.pl/device/12654 jak ustawić sterownik tak aby zatrzymywał pompy po dogrzaniu budowy? temp jaka chce osiagnac to 16 stopni w pomieszczeniach czujnik jest bezprzewodowy,czy sadzicie ze jest sens włączania podłogówki przy wysuszaniu budynku ?czy lepiej same kaloryfery ktore sa w praktycznie calym budynku oraz jak ustawic poziom wskazywanego paliwa z zasobniku oraz czas kiedy sie skonczy? |
|||
|
||||
dartante
|
||||
|
||||
mamut
|
khorne jakie masz pompy? Ja sobie budowę grzeję i mając 3 alphy 2L to wszystkie razem ciągną około 30-35W. Ustawiłem krzywą grzania na 4D i pompy pracują cały czas. Na grzejniki nie musi iść jakaś wysoka temperatura, układ stabilnie pracuje i piec ma łatwiej.
|
|||
|
||||
khorne
|
do kaloryferów grundfos 2 biegowy 40 a na podłogówkę liehr 60
jaka temp puszczasz na kaloryfery? używasz podłogówki? jaki metraz grzejesz i jak spalanie ci wychodzi? |
|||
|
||||
mamut
|
po podłogach grzane ok 130m2, coś takiego http://www.dom-projekt.pl/projekt-olesnica-tb,335.html
Na dole w części podłogówka (korytarz, łazienka, kuchnia). Reszta kaloryfery. Na górze kalo. i kawałek podłogówki w łazience. Tu masz link do stera https://esterownik.pl/device/8778. Na podłogówce mam termostatyczny mieszający, podłoga na odejściu za 4D. Temp. jaka idzie na nią pokazuje temp. CWU (z montażem tego czekam do wprowadzania się, więc czujnik wykorzystany do podłogówki). Temp CO1 to temp. na korytarzu na poddaszu, CO2 temp na parterze w łazience gdzie dodatkowo jest drabinka. Ogólnie około 16oC. Spalanie masz w statystykach. |
|||
|
||||
khorne
|
ja ogrzewam http://www.archeton.pl/projekt-domu-koniczynkag2_1364_opisogolnyl
zamiast garażu jest sypialnia ,wiatrołap,salon łazienka,korytarz i kuchnia w podłogówce pokoje kaloryfery plus dodatkowo w salonie 2szt i w wiatrołapie 1szt jak skonfigurować statystyki bo link nie działa |
|||
|
||||
mamut
|
||||
|
||||
khorne
|
ogarniete dzieki mamut jak ustawic spalanie grupowe przy opale retopal?
|
|||