Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  ustawienia Ecoal 3.5 zatrzymywanie pomp Subskrybuj
2016-12-15 17:19
  khorne Posty: 12 Ostrzeżenie: 0

esterownik.pl/device/12654
jak ustawić sterownik tak aby zatrzymywał pompy po dogrzaniu budowy?  temp  jaka chce  osiagnac to 16 stopni  w pomieszczeniach czujnik jest bezprzewodowy,czy  sadzicie ze jest sens włączania  podłogówki  przy wysuszaniu budynku ?czy lepiej same kaloryfery ktore sa w praktycznie calym budynku  oraz jak ustawic poziom wskazywanego paliwa z zasobniku oraz czas kiedy sie skonczy?
2016-12-15 18:30
  dartante Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
https://esterownik.pl/forum/posty,3159/poradnik-konfigurowania-statystyk
2016-12-15 19:29
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
khorne jakie masz pompy? Ja sobie budowę grzeję i mając 3 alphy 2L to wszystkie razem ciągną około 30-35W. Ustawiłem krzywą grzania na 4D i pompy pracują cały czas. Na grzejniki nie musi iść jakaś wysoka temperatura, układ stabilnie pracuje i piec ma łatwiej.
2016-12-15 20:12
  khorne Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
do kaloryferów grundfos 2 biegowy 40 a na podłogówkę liehr 60
jaka temp puszczasz na kaloryfery?
używasz podłogówki?
jaki metraz grzejesz i jak spalanie ci wychodzi?
2016-12-15 20:58
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
po podłogach grzane ok 130m2, coś takiego http://www.dom-projekt.pl/projekt-olesnica-tb,335.html


Na dole w części podłogówka (korytarz, łazienka, kuchnia). Reszta kaloryfery. Na górze kalo. i kawałek podłogówki w łazience.
Tu masz link do stera https://esterownik.pl/device/8778
Na podłogówce mam termostatyczny mieszający, podłoga na odejściu za 4D. Temp. jaka idzie na nią pokazuje temp. CWU (z montażem tego czekam do wprowadzania się, więc czujnik wykorzystany do podłogówki).
Temp CO1 to temp. na korytarzu na poddaszu, CO2 temp na parterze w łazience gdzie dodatkowo jest drabinka. Ogólnie około 16oC.
Spalanie masz w statystykach.
2016-12-16 08:40
  khorne Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
ja ogrzewam http://www.archeton.pl/projekt-domu-koniczynkag2_1364_opisogolnyl

zamiast garażu jest sypialnia ,wiatrołap,salon łazienka,korytarz i kuchnia w podłogówce pokoje kaloryfery plus dodatkowo w salonie 2szt i w wiatrołapie 1szt
jak skonfigurować statystyki bo link nie działa
2016-12-16 08:50
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
https://esterownik.pl/forum/posty,3159/poradnik-konfigurowania-statystyk


działający link
2016-12-16 20:15
  khorne Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
ogarniete dzieki mamut jak ustawic spalanie grupowe przy opale retopal?