W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Zawór 4D, a temperatura zadana kotła Subskrybuj
2017-11-22 20:20
  kmiot Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich użytkowników. Czy mogę prosić o pomoc lub Wasze spostrzeżenia? Od kilku miesięcy jestem nowym użytkownikiem OEP 25kw. Teraz pojawił się problem. Mianowicie, gdy zawór 4D (sterowany ręcznie) ustawiam na wartość 4 lub więcej to mój kocioł nie jest w stanie uzyskać zadanej temperatury (zawsze brakuje kilku stopni przez co nie może wchodzić w stan podtrzymania). Gdy zawór 4D ustawię na pozycji 3 lub mniejszej wszystko jest ok.

Podkręcam wartość zaworu, aby uzyskać wyższą temperaturę w pomieszczeniu. Na pozycji 3 niestety jest za zimno.
2017-11-22 20:25
  wlasti Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
musisz zwiększyć moc kotła -
 w tym momencie jesteś na "granicy" mocy zadanej i tego co zabiera dom

może groszek inny niż był na wiosnę?
2017-11-22 21:03
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
wyobraź sobie ze 4d to pedał gazu w aucie , a ustawienia spalania to ilość benzyny jaka pobiera silnik 
Więc jeśli dodajesz gazu auto więcej spala , analogicznie jesli przekręcasz 4d ( dodajesz gazu) to musisz dać więcej paliwa na palnik
2017-11-22 21:09
  kmiot Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dzięki. Zwłaszcza za porównanie z samochodem Teraz wiem z czym walczyć
2017-11-22 22:05
  Rysiek2000 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Dlaczego nie wyświetla mi statystyk. Mam już kilka zasypów, a w pozycjach: srednie zużycie, średnia moc pieca itd. nie wyświetla mi żadnych danych. Proszę o radę, co trzeba zrobić żeby były aktywne?
2017-11-22 22:10
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
musisz dodac zakup paliwa , bylo na forum milion razy
2017-11-22 22:11
  gregors Posty: 316 Ostrzeżenie: 0
Wpisałeś czas do oproznienia zasobnika?  
Użytkownicy online: adamprzybylski89, aro1986, BLUMII, Lukka16